[求助] 安全阀出口管线的设计条件如何提

[复制链接]
3.4K |7
阅读字号:
zxc2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教各位海友,在填管线表时,安全阀出口的设计温度和设计压力如何确定?

 

发表于 2019-5-30 16:25:30

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zxc2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

要参照设备的进料量来衡量排放量的多少吧??

 

发表于 2019-5-30 16:30:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
安全阀的背压

 

发表于 2019-5-30 19:50:35

回复

使用道具 举报

设计压力0.4mpag,设计温度200度

 

发表于 2019-5-31 08:05:34

回复

使用道具 举报

zxc2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

个人感觉安全阀的背压更像操作条件,那是在这个基础上提设计条件?

 

发表于 2019-5-31 08:12:52

点评

石油化工可燃性气体排放系统设计规范(SH3009-2013),7.2.8水封罐前的管道设计压力不得低于分液罐的设计压力,水封罐后的管道设计压力不得低于水封罐的设计压力;8.1.5分液罐的设计压力不得低于350KPa,外压不得低于30  详情 回复 发表于 2019-5-31 15:15
回复

使用道具 举报

zxc2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
suxiubin 发表于 2019-5-31 08:05
设计压力0.4mpag,设计温度200度

请教这个有什么来源没有?经验数值还是有什么规范之类的?

 

发表于 2019-5-31 08:13:51

回复

使用道具 举报

根据压力管道设计规范,管线的设计压力不能低于连接设备的设计压力,火炬分液罐的设计压力有明确规定,是0.35mpag,所以火炬管网的设计压力可以定为0.4mpag,设计温度考虑火炬管网要低压蒸汽吹扫,所以设计温度定为200度

 

发表于 2019-5-31 08:49:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 bfdlwolf 于 2019-5-31 15:24 编辑
zxc2011 发表于 2019-5-31 08:12
个人感觉安全阀的背压更像操作条件,那是在这个基础上提设计条件?


<石油化工可燃性气体排放系统设计规范>(SH3009-2013):
7.2.8水封罐前的管道设计压力不得低于分液罐的设计压力,水封罐后的管道设计压力不得低于水封罐的设计压力;
8.1.5分液罐的设计压力不得低于350KPa,外压不得低于30KPa;
8.2.11水封罐的设计压力不得低于0.7MPa,外压不得低于30KPa.
所以安全阀出口管线的设计压力不得低于0.35MPa.
设计温度可按7.2.3确定(该条规定的是应力计算温度)

 

发表于 2019-5-31 15:15:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078988 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197