[求助] 关于调节阀上下游设置切断阀却不设旁路

[复制链接]
5.3K |8
阅读字号:
何仕明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位前辈好,最近看到老外的一个工艺包,注意到调节阀的上下游设置了切断阀,但是却没有做旁路。比如一个常压储罐,采用氮封管线和分程控制,氮气入口和出口管线上均设置了调节阀,调节阀上下游均设置了切断阀,但是却没有作旁路管线,我读书期间接受的教育都是调节阀前后要设切断阀,然后加旁路,以备调节阀坏了使用,但现在这种情况是设了切断阀却不设旁路,那这样的设置有何意义?

 

发表于 2019-5-20 16:16:48

评分

参与人数 3财富 +10 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
liuyun001 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 何仕明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
也许生产过程中可以切断管线而不影响生产,或者是管线间歇性使用有检修时间。书本上的知识是通用的,具体到实践中要具体问题具体分析。比如一些易结晶物料管线,就不设置旁路;如果设置了旁路,正常生产中就结晶了,也起不到旁路的作用。

 

发表于 2019-5-20 16:48:34

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

建议还是从全系统流程考虑其必要性,这个不是绝对的。钢厂的顶吹转炉供氧气、氮气就不需要旁通。

 

发表于 2019-5-20 17:24:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们一个技术总监之前说过没必要设置旁路,有丰富的工厂工作经验的人

 

发表于 2019-5-20 18:02:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
氮封管线分程控制是不能设置旁路的。如果氮封阀故障,一旦旁路开启(或者旁路内漏),可能会导致储罐持续超压,存在安全隐患;从另一方面讲,设置旁路一般是为了调节阀需要维修时能开启旁路保障连续生产,那储罐的氮封阀如果需要维修,就算没有旁路,照样是可以正常使用的,所以不设置旁路更安全。

 

发表于 2019-5-21 08:24:57

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
青涩年华 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

陌上花开8858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1种是像他们说的,易结晶的,设置旁路介质会将旁路赌死2另外一种对流量有严格要求,调节阀坏了就停掉该工序,不允许通过旁路不控制流量继续生产

 

发表于 2019-9-19 18:43:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不是所有的调节阀都要安装旁落的;主要根据现场安全和工艺状况来综合考量的,当然还有成本。所以短时间修理不影响现场安全和工艺状况就没有必要安装了。谢谢!

 

发表于 2019-9-20 07:49:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

叶空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可能是标准的问题,但我更倾向国外设备好用吧。

 

发表于 2019-9-21 09:21:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你只要考虑,对于工艺管线,管路生产,没有旁路能不能生产,如果可以,就不需要,因为很多切断阀开车正常生产都是全开全关的,如果要关闭,都要停车了

 

发表于 2019-10-8 10:07:44

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108788 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197