[求助] 开关阀改造成调节阀

[复制链接]
9.2K |23
|关注本帖
阅读字号:
E-GreenHand楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不好意思,定位器完全贴合,重新做了个支架,经过测试,完全能用,替公司省了万把块,哈哈。

 

发表于 2019-5-21 15:21:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
调节蝶阀和开关蝶阀并没有区别,主要就是看看执行器和定位器问题了。

 

发表于 2019-5-24 09:22:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

我的名片wx_岁月苍白 , 人颜老8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
回复

使用道具 举报

@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
人才啊,这都能想的出来,这跟掩耳盗铃有什么区别,调节阀和开关阀本质都是蝶阀,开关阀通过电磁阀来切换,调节阀多了个定位器,切换阀改造调节阀首先应考虑的是阀门前后压差,然后来匹配执行机构,不然调节时会来回转动。其次想你只把另一个蝶阀的定位器输出管子接到另一个执行机构上,肯定不行的,应为阀位反馈无法传递给定位器,定位器始终任务你阀门没开度,所以一直会通气。你可以将整个定位器更换到那个阀门上,然后整定一下。

 

发表于 2019-6-15 19:54:16

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
黉山坡下 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不对不对,10楼说的更准确一点,蝶阀从切换阀改为调节阀,首先应根据阀前后压差考虑执行机构是否匹配,一般同等口径,同等压差下切换蝶阀所用的执行机构比调节蝶阀小,不然装上去调节的时候阀瓣会自己来回转动。

 

发表于 2019-6-15 20:05:24

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
黉山坡下 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_张明元35868VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
4楼说的还是合理的

 

发表于 2019-6-19 13:05:03

回复

使用道具 举报

64341292VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
@猪宝宝 发表于 2019-6-15 20:05
不对不对,10楼说的更准确一点,蝶阀从切换阀改为调节阀,首先应根据阀前后压差考虑执行机构是否匹配,一 ...

请问,为什么同一类型,规格,压差下,比如蝶阀,开关阀执行机构会比调节阀型号小呢?按照我的理解阀门的力矩值及选型安全系数都是一样,为啥会不一样?

 

发表于 2019-7-25 16:54:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
@猪宝宝 发表于 2019-6-15 20:05
不对不对,10楼说的更准确一点,蝶阀从切换阀改为调节阀,首先应根据阀前后压差考虑执行机构是否匹配,一 ...

现在楼主是把一个开关蝶阀变成调节蝶阀,调节蝶阀需要什么前后压差???调节蝶阀比开关蝶阀就多了定位器,气缸根据阀门口径来。就算是DN1000的蝶阀和DN100的蝶阀定位器都是一样的!阀瓣这块这块乱动是定位器顶点这块没调到位吧~

 

发表于 2019-8-2 15:28:22

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.258184 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197