火灾危险性分类建议楼主看一下《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第3.1节,里面讲的很详细后面的条文解释里还有详细的举例说明;电气防爆和防爆区域划分建议看一下《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014。

 

发表于 2019-3-1 10:47:33

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

北极星_ZERHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
jmdc 发表于 2019-2-26 10:04
电气设备是否要求防爆由谁来定呢?

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第3.1.1在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体泪合物环境之一时,应进行爆炸性气体环境的电力装置设计:
1 在大气条件下,可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物;
2 闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物;
3在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,当可燃液体有可能泄漏时;可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物。

 

发表于 2019-3-1 10:49:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092097 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197