公司用到一台变频器,型号为施耐德ATV61F变频器,我需要在DCS上监控电机的运行电流,电机额定功率132KW,额定电流是269A,变频器上的电机额定功率和额定电流设定都是根据电机名牌设定的,现在厂家要求我DCS上的电流量程设置为(0—538)A,我觉得莫名其妙,为什么我DCS上的参数需要翻倍,因此怀疑是变频器参数设置不对,同设备供应商到现场检查了AO2参数设定情况,确实是4-20ma对应0%-100%,求大神帮忙分析是参数设定问题,还是变频器本身就这样要求的,无法改变(供应商给的回复)。

 

发表于 2019-2-14 16:37:23

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qifangwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看看变频器说明书,我也遇到过类似情况,好像是变频器内部参数原因

 

发表于 2019-2-15 11:00:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qifangwei楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

实际情况呢,变频器显示的电流与DCS显示的能对应么?

 

发表于 2019-2-19 13:11:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
厂家要求是对的,如果对应额定电流,那过载了怎么办,dcs上还是显示额定值
2倍是为了给你看过载电流值的

 

发表于 2019-2-19 16:13:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

其他厂家的变频器也用过,没有这种要求,都是对应的额定电流,而且我DCS上是可以设定报警值的

 

发表于 2019-2-20 08:51:51

回复

使用道具 举报

muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qifangwei 发表于 2019-2-20 08:51
其他厂家的变频器也用过,没有这种要求,都是对应的额定电流,而且我DCS上是可以设定报警值的

你4-20mA都对应电机额定值了,DCS上能接收到的最大值就是电机额定值了,怎么设定报警值

 

发表于 2019-2-20 08:58:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qifangwei楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我DCS上设定一个低于额定值的报警值,而且电机一般运行电流都要低于额定值的

 

发表于 2019-2-20 18:52:23

回复

使用道具 举报

muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qifangwei 发表于 2019-2-20 18:52
我DCS上设定一个低于额定值的报警值,而且电机一般运行电流都要低于额定值的

欠载?那过载不报了?

 

发表于 2019-2-22 08:57:29

回复

使用道具 举报

qifangwei楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不是欠载,在DCS上,电流高低报警值都是可以设定的

 

发表于 2019-2-22 10:28:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.303558 second(s), 95 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197