[求助] 甲类室内同时有CO2和乙醇气体泄露可能,探测器如何设置?

[复制链接]
2.7K |6
阅读字号:
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
甲类室内有液态CO2和乙醇液体,所以有二氧化碳和乙醇气体泄露可能,应该装探测器联动事故通风吧,请教以下问题:1.二氧化碳探测器和乙醇探测器有什么安装要求?有没有国家规范?
2.事故通风应该怎么做?从车间底部抽还是顶部?因为二氧化碳和乙醇气体密度都比空气大。
谢谢

 

发表于 2018-12-29 10:14:45

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
955559 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

在不同高度设置气体报警仪,主要测试大气中的氧含量。

 

发表于 2018-12-29 10:18:52

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1只要设置乙醇气体探测器,其安装高度距地坪(楼板)0.3~0.6m,GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
2.车间底部设置机械通风

 

发表于 2018-12-29 10:52:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

战虾楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 战虾 于 2018-12-29 12:45 编辑
bfdlwolf 发表于 2018-12-29 10:52
1只要设置乙醇气体探测器,其安装高度距地坪(楼板)0.3~0.6m,GB 50493-2009 《石油化工可燃气体和有毒气体 ...

可是液体二氧化碳一旦泄露  会在室内形成大量气体二氧化碳   会造成窒息啊

规范上的长时间 短时间接触浓度上限值

规范上的长时间  短时间接触浓度上限值

 

发表于 2018-12-29 11:54:56

点评

所以要检测氧含量,按照《GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程》规定,作业场所的氧含量应在19.5%以上。  详情 回复 发表于 2018-12-29 12:45
回复

使用道具 举报

战虾 发表于 2018-12-29 11:54
可是液体二氧化碳一旦泄露  会在室内形成大量气体二氧化碳   会造成窒息啊

所以要检测氧含量,按照《GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程》规定,作业场所的氧含量应在19.5%以上。

 

发表于 2018-12-29 12:45:21

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
看设计规范,基本上设计可燃的,有毒的不用。有毒物质在规范时有说明的,应该没有CO2,企业要想安装肯定是没问题,多一个多一层防护 。物料下沉就从底部抽风,按12次/H计算。使用防爆风机

 

发表于 2018-12-31 08:39:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chgmzchgmzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
氧含量探测仪,安装距离地面1000-1200mm.

 

发表于 2018-12-31 13:47:36

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076907 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197