[讨论] 求各位前辈一个问题??差压测界位

[复制链接]
4.1K |5
阅读字号:
hcjtdywaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
双法兰差压液位计测界位,介质为水和汽油,分液罐量程为1.5m,那差压变送器内上限和下限应该设多少?水密度1000kg/m?,汽油的密度为740kg/m?,硅油密度为963kg/m?

 

发表于 2018-12-6 21:33:57

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hcjtdywa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

量程下限740*9.8*1.5-963*9.8*1.5上限1000*9.8*1.5-963*9.8*1.5

 

发表于 2018-12-6 23:35:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

别胡球算,算出来的数,精度臭得,可能跟屎一样.....
为啥?
哥懒的说。
哥说说咋校准,就中喽,
全油时,对应的压差值,就是界面下限。
全水时,对应的压差值,就是界面上限。

另外,
毛细管管双法兰,是个精度比较狗屎的仪器,想校的准呢,还得全水全油多折腾几回,然后分别取中值,用作界面下限和界面上限。


 

发表于 2018-12-7 00:41:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你这种液位计很难确定上下线,是因为介质不均一,密度变化大,还有就是使用硅油的毛细管液位计,液位受温度影响较大,因为硅油本身也会随温度的变化有体积变化,进而带来压力的变化

 

发表于 2018-12-7 08:29:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液面和界面测量仪表选型设计规范节选自《SH3005-1999 石油化工自动化仪表设计》行业标准,液面和界面测量通常用到玻璃板液位计、磁性浮子液位计、差压变送器、浮筒式液位计、浮球液位计、超声波液位计、超声波液位计等仪表
差压式液位计选型设计规范
差压式液位计的选用,应符合下列规定:
1、液位(界面)测量,宜选用差压变送器;
2、对于腐蚀性液体、粘稠性液体、熔融性液体、沉淀性液体等,当采取灌隔离液、吹气或冲液等措施时,亦可选用差压变送器;
3、对于腐蚀性介质、粘稠性液体、易气化液体、含悬浮物液体等,宜选用单法兰液位变送器;
4、对于易结晶的液体、高粘度的液体、结胶性液体、沉淀性液体等,宜选用插人式法兰差压变送器;
5、当被测对象有大量冷凝物或沉淀物析出时,宜选用双法兰远传差压变送器;
6、用差压式仪表测量锅炉汽包液位时,应采用双室平衡容器;
7、测液位的差压变送器宜带有迁移机构,差压变送器正、负迁移量应在选择仪表量程时确定;
8、对于正常工况下液体密度发生明显变化介质,不宜选用差压式变送器。

 

发表于 2018-12-7 08:53:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 智GE 于 2018-12-7 12:26 编辑

1、用差压测界位理论上可以实现,前提是液面始终高于上法兰口,两者密度不变,测量范围的压差10.878~14.7kPa,与硅油密度无关,界位%=(X-10.878)/(14.7-10.878),X为实际显示差压。缺点是差压范围较小,测量精度不高;乙烯装置的急冷水塔用过,效果不错(高度2.5米);
2、像汽油和水较干净介质,量程1.5米,推荐使用浮筒测界位,要求两种介质密度不变,否则影响测量精度;
3、如果介质较脏,浮筒易堵塞,推荐使用射频导纳。

 

发表于 2018-12-7 09:33:08

评分

参与人数 3财富 +12 收起 理由
niuaying2006 + 5 深入讨论
saaaa + 4 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.081277 second(s), 68 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197