请教一下各位前辈,一般耳座支撑的塔设备,挂在框架里面,但设备20多米,上部穿出框架,一般这种情况设备设计考虑风载荷和地震载荷吗?我们公司领导说这个要设备专业给做结构的提这个地方由于风载荷和地震载荷造成的水平推力,我们设备总工说这个设备专业不考虑,设备设计是按照室内设计,一般大家遇到这种情况怎么考虑的!

 

发表于 2018-8-23 10:46:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lanyou36 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sohuwujunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
静等专业回答…

 

发表于 2019-1-18 05:02:25

回复

使用道具 举报

shuidamiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
总工真牛\ud83d\udc2e20多米高的室内设备……

 

发表于 2019-2-23 06:19:37

回复

使用道具 举报

xiao00101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这种设备一般按照室内设计,不考虑,如果你们领导不明白而又装明白的话,你给他按照室外裙座类的塔设备提

 

发表于 2019-2-23 09:23:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanlirnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
你 这设备到底 是在室内 还是室外   室外必须考虑风载   室内当然不用   这么简单的问题

 

发表于 2019-2-23 12:32:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

就值一文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
其实说的都有道理

 

发表于 2019-2-25 10:44:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
kareale88 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

就值一文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
其实说的都有到里
一般这种框架内支座支撑的塔器地震的载荷是不需要考虑的,可以按照室内考虑
风载这块比较复杂,你说按照室内考虑吧确实还有载荷;你说按照室外考虑吧也不完全合理
一般这样的情况都是在框架支座的其他层面架设塔箍,根据实际的风载计算挠度来考虑位移,
不过确实不用给结构提条件

 

发表于 2019-2-25 10:47:26

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
kareale88 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100882】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这种框架内的地震荷载可以不考虑,但是风荷载这块的话,如果单纯只是框架,我觉得还是应该要考虑的,如果完全是在室内,可以不考虑。如果领导非要提,你也可以按照室外裙座支撑的塔设备提一个给结构

 

发表于 2019-2-25 12:27:13

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
kareale88 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.367015 second(s), 109 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197