请问一下各位大神,化工工艺流程中的预留吹扫接口,是采用双阀,单阀,丝堵还是法兰盖,还是快速接头?有什么规定吗?

 

发表于 2018-8-22 15:14:26

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Wennymeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据GB-50160-2008《石油化工企业设计防火规范》中7.2.7条规定:
公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定:
1)连续使用的公用工程管道上应设置止回阀,并在其根部设置切断阀;
2)间歇使用的公用工程管道上应设置止回阀和一道切断阀或者设置两道切断阀,并在两切断阀之间设置检查阀;
3)仅在设备停用时使用的公用工程管道应设置盲板或断开

 

发表于 2018-8-22 16:16:45

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Bookey_FQKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般情况单向阀与闸阀或者截止阀一起用,单向阀考虑到工艺物料反串至吹扫气体管线,选择闸阀还是截止阀考虑物料及密封效果。

 

发表于 2018-8-22 16:40:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Wennymeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Hansonwen 发表于 2018-8-22 16:16
根据GB-50160-2008《石油化工企业设计防火规范》中7.2.7条规定:
公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液 ...

那按理说,吹扫属于第三条设备停用时使用,应该加盲板或者断开,但是我在PID图中看到最多的却是双阀加快速接头,偶尔会出现单阀加丝堵或者法兰盖的情况。难道我看的不是处扫接口。。惊恐。。但是在泵的出口侧,罐的出口侧等地方,不是吹扫口又是什么呢?

 

发表于 2018-8-22 16:43:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据管道介质决定。

 

发表于 2018-8-22 22:15:32

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习下,只是知道有预留,不知道有这么多的类型!

 

发表于 2018-8-22 23:02:31

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

NTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
遇到的,在吹扫口一般都是丝堵

 

发表于 2018-8-23 08:37:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

绝影天堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
塔一般是阀组加盲板,容器,泵都是单阀加盲板

 

发表于 2018-8-23 09:33:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Wennymeng 发表于 2018-8-22 16:43
那按理说,吹扫属于第三条设备停用时使用,应该加盲板或者断开,但是我在PID图中看到最多的却是双阀加快 ...

GB50160中公用工程管道与工艺管道连接处阀门的设置规定,是针对已经采用固定连接时而做出的相关要求。根据HGT20570.18《阀门的设置》规范中2.0.3.3条,“公用物料管道尽可能不与工艺物料管道固定连接,应通过软管站以快速接头方式连接。当操作需要直接固定连接时,应采用双阀连接,中间设置检查阀,检查阀在停止进料时打开,或者铅封开(C.S.O),在压力有可能波动的场合应再设置一道止回阀。”若公用物料的压力计距离此阀组较远时,可在此阀组间设置一压力计以便在使用时就地监视该公用物料的压力。
现在为了保险起见,保守的做法都是把两个规范结合起来,并且将间歇工况和设备停用工况也结合起来了,即:固定连接设置双阀加检查阀加止回阀,并在双阀间加八字盲板。
综上所述:你说的做法有,但是不保险。而泵出口侧阀门的设置和这个又不一样,其单阀加法兰盖,其目的是导淋用,因为启泵停泵或者清洗泵时,关闭出口阀门后需要导淋阀进行排尽

 

发表于 2018-8-24 15:53:44

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
goldliyang + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Wennymeng 发表于 2018-8-22 16:43
那按理说,吹扫属于第三条设备停用时使用,应该加盲板或者断开,但是我在PID图中看到最多的却是双阀加快 ...

你快接了,不就是吹扫完了可以断开嘛

 

发表于 2018-9-5 13:42:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个没有具体规定的 但是一般x i惯把带压的可燃有害介质用法兰 但是这么做操作麻烦 毕竟每次都能弄接头还得拆盲盖

 

发表于 2018-9-5 13:47:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094910 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197