如题,离心泵出口是先装止逆阀还是先装切断阀呢?两种安装方案都有见过,有没有大神能详细讲解一下,如果有相关设计规范的最好能发出来看一下。

 

发表于 2018-8-8 16:13:30

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
wlf1234 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 z353911331 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

小关-VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
论坛里有类似问题,可以搜搜看看

 

发表于 2018-8-8 16:50:37

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
z353911331 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

z353911331楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
小关- 发表于 2018-8-8 16:50
论坛里有类似问题,可以搜搜看看

看到过,讲的不明确,我希望能有标准的规范可查。

 

发表于 2018-8-8 17:02:06

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ylb913 于 2018-8-8 19:57 编辑

我们厂所有装置离心泵的出口应该都是先装单向阀后装切断阀,各个泵出口阀前都有独立的单向阀。泵出口总管线要不要再加单向阀可以要看是什么工况?但泵出口阀后有多个分支的,在各分支再加单向阀这个也很常见。
最进有关高串低隐患排查,HAZOP分析认为,一道单向阀都不认为可以降低风险,一条管线上只有安装两种不同原理的单向阀才被视为市有效的一道防线。当然也有很多离心泵出口不怕倒串的,比如塔顶回流泵,都一个压力等级,一种介质,在这里泵出口阀前的单向阀可能就是一个摆设,但我们还是会按泵出口配管的常规要求在各个泵的出口阀前设置各自的单向阀。

 

发表于 2018-8-8 19:53:44

评分

参与人数 5财富 +29 魅力值 +1 收起 理由
18771181473 + 2 说得真好
绿莲花 + 10 + 1 深入讨论
z353911331 + 2 深入讨论
炼油工人 + 7 积极参与
wlf1234 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

z353911331楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ylb913 发表于 2018-8-8 19:53
我们厂所有装置离心泵的出口应该都是先装单向阀后装切断阀,各个泵出口阀前都有独立的单向阀。泵出口总管线 ...

本身来说,我也认为单向阀装在切断阀前,有助有保护泵,还能方便检修单向阀。
但是也有人说,单向阀装在切断阀后,能保护泵和切断阀,还能方便切断阀的启闭。
这个有道理吗?还有的人说有设计规范,大管径的单向阀装在切断阀前面,小管径的单向阀装在切断阀后面。有这个说法吗?是否有相应的设计规范呢?

 

发表于 2018-8-10 10:23:19

点评

SH/T 3122-2000《炼油装置工艺管道流程设计规范》表达的很清楚“每台离心泵或旋涡泵出口管道上应设置止回阀,止回阀宜设在泵出口管嘴和泵出口切断阀之间”,规范中全部的附图均是如此;另外还有一句“泵出口管道为多  详情 回复 发表于 2018-8-11 12:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ylb913 于 2018-8-12 07:17 编辑
z353911331 发表于 2018-8-10 10:23
本身来说,我也认为单向阀装在切断阀前,有助有保护泵,还能方便检修单向阀。
但是也有人说,单向阀装在 ...

SH/T 3122-2000《炼油装置工艺管道流程设计规范》表达的很清楚“每台离心泵或旋涡泵出口管道上应设置止回阀,止回阀宜设在泵出口管嘴和泵出口切断阀之间”,规范中全部的附图均是如此;另外还有一句“泵出口管道为多个分支时,宜在泵出口总管上设置止回阀”。
另外很多大的设计院也都有泵配管设计规定,强调的原因主要是防止泵的叶轮倒转,虽然没有说“每台泵都应该设置独立的单向阀且应设置在出口阀前”,但附图中却是如此(这等同于常识)。
如SEI(中国石化工程建设公司)SEPD 0111《泵配管设计规定》,“为防止泵的流体倒流引起泵的叶轮倒转,泵出口宜装有止回阀。”,具体配管也是看附图;
海洋化工设计院《泵的配管设计规定》与SEI的如出一辙,“为防止泵的流体倒流引起泵的叶轮倒转,泵出口一般都装有止回阀。”。
——其实对逆止阀,不单是泵出口配管需要有,为了防止倒串,很多介质在进入设备前、很多公用介质注入管线前也都会设置止回阀(避免介质倒串进入水、气、风等注入点的管线进而串入公用介质的管网系统),还有我前面的防止高压介质传入低压的情况(避免低压设备超压发生事故)。
就说个我们单位泵出口止回阀设置的实例:我曾经所在的车间,一台胺液泵出口多个分支对应着多个压力等级的脱硫塔(均是气体、液化气的),有1.0MPa的,有0.6MPa的,有接近常压的,除了最初按规范要求每台泵出口阀前都设有止回阀外,并没有在泵出口总管上再设置止回阀,而是后来在进入1.0MPa的,0.6MPa的设备的分支上各自设置了止回阀,甚至一个设置了快速切断阀(因为该设备在别的车间),这个除了是为了避免突然停泵导致液化气等串入泵入口,也是为了避免因为某个分支调节阀不严而出现高压介质串入低压设备的情况——不光说只有泵入口的设备才会是低压设备,泵出口多个分支所对应的设备也可能有高低压之分。
——规范也是在不断的认识中更新的,随着媒体传播速度的加快与安全环保的要求越来越高,现在出现的很多新的安全事故都在对老的或现在仍在执行的规范进行着挑战。

 

发表于 2018-8-11 12:25:08

评分

参与人数 4财富 +27 魅力值 +2 收起 理由
z353911331 + 2 热心助人
liaifeng + 10 + 1 同意你的观点
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

切断阀个人认为要加必须是每台要加的泵的进出口都必须加的,以确保能完全切除状态!
止回阀如于工所言,要看后路的具体工艺及参数予以考虑的!没有大要求的情况下可以装在总路上,否则根据需要装在分支管路上!

 

发表于 2018-8-12 10:18:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
156026692 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106095 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197