[求助] 空压机参数设定见鬼计

[复制链接]
1.6K |0
阅读字号:
白砂野粟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
     公司有一台英格索兰离心空压机,型号 型号: 6CH50MX1,配套电机功率,600HP,10KV。启动方式是高压固态软起。软起柜电流互感器是200/5
     因软起柜故障,临时换了一台其他设备的软起柜,电流互感器是300/5.
    空压机运行的阀门开关的PID调节参数是电机运行电流值,目的是在开机时,进气阀关闭,轻载启动,排气阀全开,旁通阀全开,防止憋压喘振。软起启动以后,电机电流下降到轻载稳定值约24A时触发阀门调节控制,关小旁通阀,达到排气压力2.2Bar后再关小进气阀,逐步调节电机负荷电流直到稳定。原空压机电流参数的设定值时26A,换软起柜子以后参数未做调整,
    此时开机试车,发现旁通阀不关闭,检查仪表气源供气无问题。请教售后人员说电流参数设定太高,调节事件未触发,建议电流设定到23A,修改电流设定以后,发现空压机超压到2.5Bar,旁通阀不打开(阀位开度0%),此时电机电流28A,又修改电流设定24A,结果如上,实验几次以后,发现电流设定调回到26A以后空压机正常工作了。厂家说,空压机喘振点——是进气阀全开,排气阀全开,旁通阀关闭状态下负荷(电机此时电流28A)开始喘振,所以要在次电流的90%(即26A)状态下开始调节阀门。
    那么问题来了:为什么一开始电流设定26A,调节事件不触发呢?请大神指教

 

发表于 2018-4-4 16:41:12

IMG_20180403_203507.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 白砂野粟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.051692 second(s), 50 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197