zhuiming571520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
     大家好,我有个疑问。最近,属地的安监局对原油储罐罐区检查,说缺少高液位报警与联锁,我查规范”AQ3036-2010第6.3.7条:5000m3以上可燃液体储罐、400m3以上的危险化学品压力储罐,应另设高高液位监测报警及联锁控制系统。”,产生了疑问,这到底是要求单独再做一套高高报警的液位计,联锁用PLC实现;还是要求另外再做一套高报液位计和一套联锁用的控制系统(ESD)?

 

发表于 2017-11-8 23:17:14

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
xh8618 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhuiming571520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不知道罐原来的液位测量设施。如果有控制系统,只需要再增加一套液位计,满足测量和高报警高高联锁。

 

发表于 2017-11-9 09:01:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
意思就是需要独立于原有的系统,来做套联锁

 

发表于 2017-11-9 09:14:08

回复

使用道具 举报

wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果有SIS系统,就可以在原来的SIS系统增加联锁,如果没有需要单独增加SIS系统

 

发表于 2017-11-9 09:35:44

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果原来只有一台液位计,那么需要再增加一台或者高报液位开关。联锁系统接到原有SIS就好。某安监局的理解是,罐区的SIS要和生产装置的SIS分开,不准共用,这样搞企业如何负担得起啊。

 

发表于 2017-11-9 10:22:31

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
只是让加高高报警联锁,并没有单独上PLC或ESD一说,你完全可以放在DCS里

 

发表于 2017-11-9 10:31:30

回复

使用道具 举报

原文的意思应该是:
1、罐区应在原有的液位显示用液位计之外,再单独上一台液位计用于报警、联锁。
2、在原来用于生产控制的DCS系统之外,另上一套联锁控制系统叫ESD或SIS都可以。

 

发表于 2017-11-9 17:24:52

回复

使用道具 举报

jizhenlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  【注册安全工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
纯粹脱裤子放屁,安监部门一点责任都不想担
系统越多,维护如果跟不上,风险反而更高

 

发表于 2017-11-12 10:52:36

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sIs要单独设,独立于DCs系统。

 

发表于 2017-11-12 20:19:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.477472 second(s), 93 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197