谁能介绍一下锅炉的液位自动控制系统,我厂有两台10吨的链条炉,有一台经常缺水,自动控制协调不好,满水位时经常一秒钟就缺水了。

 

发表于 2017-9-30 19:15:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wxs007008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
10t锅炉一般都是采用单冲量进行调节,即取锅炉液位信号进行控制,PID调节器控制气动薄膜调节阀或者电动调节阀,控制不好一般情况是PID参数设置不合理,要修定PID调节参数。

 

发表于 2017-9-30 20:56:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w77261670VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
上水控制阀,尝试手动控制,如果液位稳定的话,说明是PID参数没设好,如果手动模式下还有较大波动就要从工艺方面查找原因了。

 

发表于 2017-10-1 22:47:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

热水炉还是蒸汽的,现在是怎么控制的,怎么会出现这情况

 

发表于 2017-10-3 13:10:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
B0SS + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HG-LXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不应该是液位控制的问题,是不是液位计管有堵或者是显示不准确,建议检查锅炉内件和液位控制器

 

发表于 2017-10-6 07:46:53

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
满水位时经常一秒钟就缺水了,可以看出是液位计显示有问题,有干扰,可以调整液位计的门槛电压,消除杂波影响。另外小锅炉采用双重量调节就行,即串级调节,液位作为主控,给水流量作为副控,调节进水流量阀门,这样的话会比较稳定。

 

发表于 2017-10-6 07:51:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
lyyifeng + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

手动调吧,自动有时候还是不可靠的,我们240吨的都是手动

 

发表于 2017-10-25 10:08:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xychao329 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小仓仓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1秒钟!要么运行问题(炉水碱度高,汽水共腾),要么液位计问题。

 

发表于 2017-11-12 17:22:56

回复

使用道具 举报

qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可化验一下给水和炉水的水质指标,如水质没有问题的话,检查一下排污管线有没有发生内漏或开度太大的情况,远传液位计也要校验一下。

 

发表于 2017-11-13 08:51:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
B0SS + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167119 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197