板式换热器水侧温度进出口都是23.5℃,酸侧进口38℃出口31℃,是什么原因呢?求教各位!!

 

发表于 2017-8-25 14:09:32

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
亚梅 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 崔树超 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

klwgl10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
水侧流量比较大,温差应该还是有的,有可能有点小

 

发表于 2017-8-25 15:04:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

崔树超楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

klwgl10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是温度测试数据有点偏差

 

发表于 2017-8-25 15:09:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

崔树超楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
klwgl10 发表于 2017-8-25 15:09
是不是温度测试数据有点偏差

没有啊?现场和仪表都显示温差不超1度

 

发表于 2017-8-25 15:10:27

回复

使用道具 举报

klwgl10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
水侧和酸侧流量各是多少呢

 

发表于 2017-8-25 15:12:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
亚梅 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

崔树超楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
klwgl10 发表于 2017-8-25 15:12
水侧和酸侧流量各是多少呢

没算过,进口DN200的管径水侧0.34兆帕,酸侧0.2兆帕,两台板换并联,一台正常酸水侧温差都在8-10℃

 

发表于 2017-8-25 15:54:32

回复

使用道具 举报

阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
室温是多少?换热器还有管路都保温了吗?

 

发表于 2017-8-25 16:54:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
亚梅 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
另外,现场仪表需要校验,确认。可以先用红外测温仪测测没有保温的管路试试

 

发表于 2017-8-25 16:56:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

崔树超楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阳光下的远方 发表于 2017-8-25 16:56
另外,现场仪表需要校验,确认。可以先用红外测温仪测测没有保温的管路试试

已校对现场与仪表无误

 

发表于 2017-8-25 20:03:08

点评

“现场与仪表”是什么意思?  详情 回复 发表于 2017-8-26 10:13
回复

使用道具 举报

juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
崔树超 发表于 2017-8-25 20:03
已校对现场与仪表无误

“现场与仪表”是什么意思?

 

发表于 2017-8-26 10:13:33

回复

使用道具 举报

马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
酸气偏流造成其中一台冷却负荷很小

 

发表于 2017-8-26 11:23:42

回复

使用道具 举报

大奔驰VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看结果是能换出热来,可能是流速快温度变化不大。再考虑下仪表是否有问题

 

发表于 2017-8-26 16:13:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

苏州安博特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两台并联,一台出现温差,一台没有,并且满足了现场换热要求,那么原因大概有两个,酸的流体主要是通过一台板式换热器,(可能和管道布置有关),另外一台无或者只有少量流体经过,二,无温差的换热器出现堵塞情况,导致通过的酸的流体较少。所以这台水侧没有温差。

 

发表于 2017-8-27 11:04:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iawyihcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
很可能这台板换的酸侧流量很小,以至于水侧温度几乎不变,

 

发表于 2017-9-1 11:39:27

回复

使用道具 举报

换热节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冷侧流量过小或者堵塞?

 

发表于 2017-9-15 17:06:55

回复

使用道具 举报

崔树超楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
换热节能 发表于 2017-9-15 17:06
冷侧流量过小或者堵塞?

是酸侧流量小,过滤器堵塞。

 

发表于 2017-9-16 06:18:03

回复

使用道具 举报

姜辉_ZJENVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有可能是热介质流量过小,两台板换流量分配不均。可以做个实验,把换热正常板换的酸侧流量减小,然后再观察不正常板换的换热状况。

 

发表于 2017-11-17 08:04:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
B0SS + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

姜辉_ZJENVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、酸侧流量小,水侧流量大。
2、水侧温度计有问题。

 

发表于 2018-1-26 21:16:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

followdhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
温差太小,换热效率不够,要么增加面积,要么换我是猜的

 

发表于 2018-1-30 14:54:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com

微群

加微信

说入群

拉你入群  禁发广告

100多个海川专业群

QQ群

QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.292920 second(s), 141 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197