在看设计院设备台账时发现,有的管壳式换热器的设计压力处写的2.08/2.6(分别为管侧和壳侧),但是换热器规格处却写的BES1100-4.0-325-6/25-4I,其中4.0不是指设计压力吗?为何与后面所填不同呢,求指导,多谢!(大部分换热器前后是对应的,有几台出现了这个问题)

 

发表于 2017-6-28 17:32:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
humanrzm + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 一直在纠结 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

1100代表换 热器壳体内径为 1100mm ,325代表换热器换热面积为 325m 2 ,6 代表 管束长度为 6m ,4I代表 管程数为 4 管程,25代表列管内径25mm。4.0代表压力。

 

发表于 2017-6-28 17:51:54

回复

举报

一直在纠结楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zdl1966 发表于 2017-6-28 17:51
1100代表换 热器壳体内径为 1100mm ,325代表换热器换热面积为 325m 2 ,6 代表 管束长度为 6m ,4I代表 管程 ...

这个我明白,4.0应当是指的换热器的设计压力均为4.0,但是我不知道为什么后边写的是2.08/2.6

 

发表于 2017-6-28 19:08:08

点评

是否有可能是换热器规格处写错呢。  详情 回复 发表于 2017-6-28 19:12
回复

举报

一直在纠结 发表于 2017-6-28 19:08
这个我明白,4.0应当是指的换热器的设计压力均为4.0,但是我不知道为什么后边写的是2.08/2.6

是否有可能是换热器规格处写错呢。

 

发表于 2017-6-28 19:12:05

回复

举报

YZL47387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
选用设备法兰的压力

 

发表于 2017-6-29 07:24:46

回复

举报

一直在纠结楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
YZL47387 发表于 2017-6-29 07:24
所选用设备法兰的压力

这种应该不可能,法兰压力不应该写在规格处

 

发表于 2017-6-29 08:19:42

回复

举报

humanrzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  【换热技术版 资深参与者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是标换,4.0是标换的公称压力

 

发表于 2017-6-29 08:28:50

回复

举报

一直在纠结楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
humanrzm 发表于 2017-6-29 08:28
这是标换,4.0是标换的公称压力

能麻烦您详细解释一下吗,那这个设计压力是按照哪个为准呢?

 

发表于 2017-6-29 10:19:28

回复

举报

yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设计压力只能是2.08/2.6,同台换热器规格写成4.0肯定错了。

 

发表于 2017-6-29 16:01:08

回复

举报

fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一个是选用规格,一个是设计压力,后面这个是选用的标准换热器是4.0的,就像选法兰一样高压力的可用于低压力的。这个设备设计压力是2.6的,但是选用是4.0等级的换热器,这好像石化爱这么干。

 

发表于 2017-7-3 17:57:26

回复

举报

qq452614144VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
难道是液压实验压力

 

发表于 2017-8-21 21:40:58

回复

举报

杜斌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
估计是设计时  要求的设计压力是2.08/2.6   但是最后选的换热器是4.0的   肯定选一个比自己设计压力还高的型号会更安全吧

 

发表于 2017-8-23 09:22:28

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.112847 second(s), 90 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197