溴化锂机组的冷媒水指的是什么?
冷凝温度,蒸发温度与制冷量的关系?
冷却水进口温度低怎么影响溶液结晶的???查了很多,与我往常的理解有分歧,所以求教海友解答疑惑?
结晶条件是,温度过低,浓度过高,请问是温度是指哪的温度,是蒸发温度吗?浓度过高,发生器里的浓度吗?

 

发表于 2017-4-20 13:49:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

逆流河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冷媒是作为冷源的蒸馏水,蒸发温度即为冷源温度,冷却水温度越低,冷媒温度也会越低越不易蒸发

 

发表于 2017-5-4 16:47:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


非常感谢,1.请问,在冷凝器中温差越大,产生的冷凝水越多,也就是冷媒水越多,问题是不是,冷媒水越多吸收的热量越多了?
2.结晶的温度一直在变,请问受什么影响,溶液浓度吗?
3.蒸发温度为什么是一直变化的,请问受什么影响?
4.一直没搞懂循环水温度低,为什么溶液结晶?如上所说,循环水温度小了,冷媒水温度就小了,不容易蒸发,蒸发温度变低了,进而控制蒸发。是这么理解吗?这里的蒸发温度是自己控制的吗?

 

发表于 2017-5-8 07:27:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

逆流河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一万条肥鱼 发表于 2017-5-8 07:27
非常感谢,1.请问,在冷凝器中温差越大,产生的冷凝水越多,也就是冷媒水越多,问题是不是,冷媒水越多吸 ...

具体我也说不太好,建议你找下专业的资料。
http://m.doc88.com/p-48335484664.html

 

发表于 2017-5-8 11:36:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

逆流河 发表于 2017-5-8 11:36
具体我也说不太好,建议你找下专业的资料。
http://m.doc88.com/p-48335484664.html

非常感谢

 

发表于 2017-5-8 22:26:38

回复

使用道具 举报

awds866VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冷媒水指的是溴化锂溶液蒸出来的冷剂水,相当于机组里的直接制冷剂;冷凝温度,蒸发温度与制冷量没有关系,与制冷效果有关系,一般的溴化锂机组蒸发温度越高机组负荷越大制冷效果越好;冷却水进口温度过低,冷凝器中的浓溶液温度冷却的过低会析出晶体容易导致结晶。

 

发表于 2017-5-17 11:14:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

awds866 发表于 2017-5-17 11:14
冷媒水指的是溴化锂溶液蒸出来的冷剂水,相当于机组里的直接制冷剂;冷凝温度,蒸发温度与制冷量没有关系, ...

非常感谢。最近我们的机组现象是蒸汽开多的话,蒸发温度就会降下来,很担心机组会结晶,更让人担心的是结晶温度突然从2.5涨到8.9度,之后我把蒸汽过了点后,结晶温度降下来了。
通过这几天学习总结,个人分析,蒸发温度与蒸发压力成正比,蒸发温度低说明蒸发器内产生的冷剂蒸汽少。
?之后我开了蒸汽,蒸发温度反而降了,之后我又把问题分析到循环水进口上,早些时候,入夏的时候,循环水进口开的少,循环水温度不是很高,由于开的太大结过一次晶。现在也就是30的阀度。
试想循环水开多了,冷剂水就多了,蒸发器内压力势必会升高。可是我现在蒙圈的是我蒸汽开多了,蒸发温度为什么降下来了???

 

发表于 2017-5-17 11:30:30

点评

至于蒸发温度的问题,蒸发温度越低机组制冷效果越好,过低的话基本就是你外部负荷低或者冷水流量小,正常的7度溴机蒸发温度维持在5-7度之间。  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:53
溴机的使用其实很简单的,控制好发生器温度和循环水量以及温度,调整好真空度,基本上OK了;至于你说的这种情况可能是开始出现了结晶前兆,发生器不吃蒸汽,所以发生器温度和压力变化较大,后关蒸汽机组稀溶液上去融  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

awds866VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一万条肥鱼 发表于 2017-5-17 11:30
非常感谢。最近我们的机组现象是蒸汽开多的话,蒸发温度就会降下来,很担心机组会结晶,更让人担心的是结 ...

溴机的使用其实很简单的,控制好发生器温度和循环水量以及温度,调整好真空度,基本上OK了;至于你说的这种情况可能是开始出现了结晶前兆,发生器不吃蒸汽,所以发生器温度和压力变化较大,后关蒸汽机组稀溶液上去融开晶体,再加蒸汽开始吃蒸汽了,所以发生器压力也就下来了。

 

发表于 2017-5-17 11:46:56

评分

发表于 2017-5-17 11:53:04

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

awds866 发表于 2017-5-17 11:53
至于蒸发温度的问题,蒸发温度越低机组制冷效果越好,过低的话基本就是你外部负荷低或者冷水流量小,正常 ...

非常感谢,可以加下微信好友吗?请教问题

 

发表于 2017-5-17 12:34:12

回复

使用道具 举报

awds866 发表于 2017-5-17 11:53
至于蒸发温度的问题,蒸发温度越低机组制冷效果越好,过低的话基本就是你外部负荷低或者冷水流量小,正常 ...

目前的状态是我们循环水阀30阀位,蒸发温度4.2度左右,7度水上水7.5度回水8.5度,蒸汽进口压力不敢开太大,就像我上边所说,开太多了,反而蒸发压力降下来了,害怕结晶跳机。控制在1.1公斤左右。
请问这种状况下,想让7度水温度降下来怎么调节。我的分析麻烦海友帮改正下:蒸发压力多少能反应出制冷效果,就是产生冷剂蒸汽越多,换热越多,但是蒸发压力也高了,同样也会影响沸点。这是另一说,现在状况谈不上这点。我想通过冷凝器的提高循环水量来增大冷剂水的量,这样进蒸发器的冷剂水就多了。从而可以提高蒸发压力了。吸收器吸收的冷剂蒸汽也多了,也不至于溶液浓度过高了。至于蒸发压力过高,可以开真空泵解决。还有一点请教,冷剂蒸汽是怎么进入到吸收器,压力差吗?

 

发表于 2017-5-17 12:56:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

awds866 发表于 2017-5-17 11:53
至于蒸发温度的问题,蒸发温度越低机组制冷效果越好,过低的话基本就是你外部负荷低或者冷水流量小,正常 ...

外部负荷指的是什么?冷水是循环水吗?

 

发表于 2017-5-17 15:20:25

回复

使用道具 举报

awds866 发表于 2017-5-17 11:53
至于蒸发温度的问题,蒸发温度越低机组制冷效果越好,过低的话基本就是你外部负荷低或者冷水流量小,正常 ...

前辈,我好想了解,学习,求教

 

发表于 2017-5-18 10:57:25

回复

使用道具 举报

awds866 发表于 2017-5-17 11:53
至于蒸发温度的问题,蒸发温度越低机组制冷效果越好,过低的话基本就是你外部负荷低或者冷水流量小,正常 ...

海友,请问下,用户负荷降低,也就是换热设备需要停车,不用换热了。此时,机组温度制冷量已经足够,7度水回水温度7.4度,上水7.1度。请问下现在调节冷水上水量处理对吗?循环水温度高,需要开风机,可是当温度一降下来后,7度水温度也会降。

 

发表于 2017-6-9 10:25:21

回复

使用道具 举报

逆流河 发表于 2017-5-4 16:47
发表于 2017-6-9 10:26:12

点评

冷冻机没有旁路吗?打开,短掉冷冻机不可以吗?~~  详情 回复 发表于 2017-6-9 16:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

RE: 溴化锂机组求教

一万条肥鱼 发表于 2017-6-9 10:26
海友,请问下,用户负荷降低,也就是换热设备需要停车,不用换热了。此时,机组温度制冷量已经足够,7度 ...

冷冻机没有旁路吗?打开,短掉冷冻机不可以吗?~~

 

发表于 2017-6-9 16:11:39

回复

使用道具 举报

Ameba 发表于 2017-6-9 16:11
冷冻机没有旁路吗?打开,短掉冷冻机不可以吗?~~

我们还有用户用啊!我原本想法是把上水口关小。但是我想的还不全面。

 

发表于 2017-6-9 17:13:53

点评

在最小用量的情况下,冷冻机不能自主调节吗~~无论是无级还是有级调节的,在温度设定范围内,可以尝试最小水通量,前提是不会产生冰堵,尽量避免机组的频繁启停~~  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一万条肥鱼 发表于 2017-6-9 17:13
我们还有用户用啊!我原本想法是把上水口关小。但是我想的还不全面。

在最小用量的情况下,冷冻机不能自主调节吗~~无论是无级还是有级调节的,在温度设定范围内,可以尝试最小水通量,前提是不会产生冰堵,尽量避免机组的频繁启停~~

 

发表于 2017-6-13 11:19:14

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.625998 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197