用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[求助] 记录仪能串联到plc模拟量回路里吗

[复制链接]
2.4K |12
zjh122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
plc4-20mA模拟量回路想加一个记录仪,直接串到回路里面可行吗,是否所有传感器都能接受记录仪串联,听别人说还有电阻的考虑,有的可以这样用有的不行?请赐教

 

发表于 2017-3-28 15:11:54

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zjh122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

当然可以,电流信号就是要串连

 

发表于 2017-3-28 15:20:48

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
理论上是可行的,但最好加一进二出的隔离模块比较好,避免发生干扰。

 

发表于 2017-3-28 15:45:03

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以试一下,如果不行那就是阻抗不匹配,就加个一进二出的安全栅

 

发表于 2017-3-28 16:23:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
最好一分二隔离栅 这样更加规整!

 

发表于 2017-3-28 19:08:33

回复

使用道具 举报

zjh122楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

主要是在国外不好买,这样用可不可以?另外有源模拟量能不能串记录仪?

 

发表于 2017-3-28 22:43:45

回复

使用道具 举报

awngaixiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
一分二挺好,似乎记录仪本身有能够再输出的点吧?

 

发表于 2017-3-29 09:51:58

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zjh122 发表于 2017-3-28 22:43
主要是在国外不好买,这样用可不可以?另外有源模拟量能不能串记录仪?

这样用,假如回路阻抗不超过一定数值是可以的!
有源模拟量? 是什么意思?你是指二线制变送器吗?

 

发表于 2017-3-29 14:17:26

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
最好一分二隔离栅 这样更加规整

 

发表于 2017-3-29 14:29:47

回复

使用道具 举报

zjh122楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
RongshuOfDream 发表于 2017-3-29 14:17
这样用,假如回路阻抗不超过一定数值是可以的!
有源模拟量? 是什么意思?你是指二线制变送器吗?

有源模拟量,四线制的,有单独供电的变送器,不用串24VDC的

 

发表于 2017-3-29 20:58:36

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zjh122 发表于 2017-3-29 20:58
有源模拟量,四线制的,有单独供电的变送器,不用串24VDC的

我感觉不行,因为记录仪一般接的都是无源信号,需要串接在回路里24VDC作为电源供两线制变送器使用,假如你再接一个四线制信号,四线制回路里只有电流没有电压,而你把它和二线制回路里的供电电压又串接一起,肯定是不行的!

 

发表于 2017-3-30 10:12:44

回复

使用道具 举报

zjh122楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
RongshuOfDream 发表于 2017-3-30 10:12
我感觉不行,因为记录仪一般接的都是无源信号,需要串接在回路里24VDC作为电源供两线制变送器使用,假如 ...

我要是不再串24VDC的话,记录仪是否能采集到四线制变送器的信号?

 

发表于 2017-3-30 18:01:25

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zjh122 发表于 2017-3-30 18:01
我要是不再串24VDC的话,记录仪是否能采集到四线制变送器的信号?

应该可以了!

 

发表于 2017-3-30 19:03:42

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064072 second(s), 79 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197