公司最近想引进电伴热系统替代部分热媒介加热系统,请有经验的朋友来谈谈相关风险的控制。

 

发表于 2017-3-17 09:04:26

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
努力过好每一天 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 knighttim 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、触电;2、局部过热;3、电负荷过载。 参考,交流。

 

发表于 2017-3-17 09:13:05

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
努力过好每一天 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

knighttim楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
恩恩,谢谢!不知道这个电伴热防爆是否可靠?

 

发表于 2017-3-17 09:16:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
努力过好每一天 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

有可能引起燃烧着火等事故

 

发表于 2017-3-17 11:14:22

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
努力过好每一天 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我所在单位是危化品单位,我们在室外的设备基本是蒸汽伴热,室内的设备有2台是电伴热,主要考虑的是蒸汽伴热,可能遇到储罐/瓶内危化品会产生放热反应吧。或者其他的!对甲类物质,使用电伴热,肯定不行的。

 

发表于 2017-3-17 11:22:57

点评

谢谢。我这里的电伴热主要是替换原来管道伴热,和设备的电加热是不一样的。  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:39

评分

参与人数 3财富 +20 收起 理由
张茂军快乐 + 8 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
努力过好每一天 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

knighttim楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liuyong811001 发表于 2017-3-17 11:22
我所在单位是危化品单位,我们在室外的设备基本是蒸汽伴热,室内的设备有2台是电伴热,主要考虑的是蒸汽伴 ...

谢谢。我这里的电伴热主要是替换原来管道伴热,和设备的电加热是不一样的。

 

发表于 2017-3-17 11:39:50

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
努力过好每一天 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
电路系统都是按防爆设计的,其他没有特别啊

 

发表于 2017-3-17 13:59:56

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
张茂军快乐 + 5 积极参与
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

knighttim 发表于 2017-3-17 11:39
谢谢。我这里的电伴热主要是替换原来管道伴热,和设备的电加热是不一样的。

我说的也是管道的电伴热,不是设备本身加热

 

发表于 2017-3-17 16:15:01

点评

好的,谢谢了。  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:36
回复

使用道具 举报

ds66616VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
目前还没有在现场用到电伴热的。记得我曾经跟工艺的建议电伴热的,但是他们说不可靠。据说原因是过去对浓硫酸管道用过一次,发生了浓硫酸泄漏,后来认为是伴热元件造成局部过热高温,引起管道被腐蚀穿孔。所以,建议你与供应商探讨一下这个问题。还有包括漏电、稳定性等风险因素

 

发表于 2017-3-17 17:54:16

点评

谢谢你的建议。  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:40

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
努力过好每一天 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
参照危险品标准

 

发表于 2017-3-18 07:57:58

回复

使用道具 举报

jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
注意防范触电;局部过热(质量好的不存在此问题);电负荷过载(计算要准确)

 

发表于 2017-3-18 07:59:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
张茂军快乐 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
knighttim 发表于 2017-3-17 09:16
恩恩,谢谢!不知道这个电伴热防爆是否可靠?

防爆是用盒子来达到,注意施工队在接线处的防爆施工质量

 

发表于 2017-3-18 08:01:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tczxs 发表于 2017-3-17 11:14
有可能引起燃烧着火等事故

为什么会引起?原因何在?

 

发表于 2017-3-18 08:03:30

回复

使用道具 举报

jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liuyong811001 发表于 2017-3-17 16:15
我说的也是管道的电伴热,不是设备本身加热

电伴热的安全性能还可以,电热带本身根据身处的温度自动调整电流强度,其次还有为保温的管道进行温度自动控制系统

 

发表于 2017-3-18 08:08:56

点评

目前我了解的电伴热有自限温型和恒功率型的。不知道可靠性怎么样?  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:42
回复

使用道具 举报

FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全风险,难以估量!

 

发表于 2017-3-18 08:19:53

回复

使用道具 举报

外来人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习

 

发表于 2017-3-19 19:43:41

回复

使用道具 举报

我身边曾有公司出现过电伴热系统控制失灵导致管线失火的事故,但是并不能代表有事故就不能应用,关键需要做好相关防护措施:
1.首先就时依据不同的控制温度选择合适的发热系统; 2.关于温控系统尽量选择好一点的; 3.在设计时考虑一下温控失效的对策:(包括检测系统和控制系统两个方面)

 

发表于 2017-3-20 06:45:27

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

knighttim楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liuyong811001 发表于 2017-3-17 16:15
我说的也是管道的电伴热,不是设备本身加热

好的,谢谢了。

 

发表于 2017-3-20 16:36:18

回复

使用道具 举报

knighttim楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ds66616 发表于 2017-3-17 17:54
目前还没有在现场用到电伴热的。记得我曾经跟工艺的建议电伴热的,但是他们说不可靠。据说原因是过去对浓硫 ...

谢谢你的建议。

 

发表于 2017-3-20 16:40:55

回复

使用道具 举报

knighttim楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jl_xu 发表于 2017-3-18 08:08
电伴热的安全性能还可以,电热带本身根据身处的温度自动调整电流强度,其次还有为保温的管道进行温度自动 ...

目前我了解的电伴热有自限温型和恒功率型的。不知道可靠性怎么样?

 

发表于 2017-3-20 16:42:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.423056 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197