[讨论] 请教:煤化工企业中消防泵站和循环水场合建是否可行

[复制链接]
1.7K |7
阅读字号:
yang9jieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教各位专家:
新建煤化工企业规模中等,消防泵站(包括消防水罐和消防泵房)和循环水场(间冷开式,非防爆)规模也不是太大,为节省占地,合建是否可行
相关标准规范上确实没查到说不行,其中石化规GB50160中8.3.3条提了消防水泵房宜与生产生活水泵房合建,没说循环水场的问题
目前想到的一个不合适的地方就冷却塔飘水会比较麻烦,至于进风可以通过平面布置的方式规避

 

发表于 2017-2-25 19:11:38

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
wangxinhua77020 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yang9jie 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yang9jie楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
循环水场噪音比较大,消防泵站合建的话,考虑到消防控制室和值班室都在里面,对人员和消防调度是否也不利?

 

发表于 2017-2-25 20:15:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wangxinhua77020 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我们就是合建的,

 

发表于 2017-2-25 23:57:01

回复

使用道具 举报

yang9jie楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

感谢关注!
你们是用户单位么?
合建的话实际使用当中是否存在什么问题?
本人之前做的项目从来没有合建过,这是一个新项目,想尽量给用户考虑周全一些,如果确实没太大问题,合建也行

 

发表于 2017-2-26 09:59:33

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
wangxinhua77020 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这样还重名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
消防水和循环水不能合用

 

发表于 2017-2-26 11:12:21

回复

使用道具 举报

可以:1、依据《石油化工企业设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《消防法》《危险化学品建设项目安全设施目录》(试行)对工程设计都未做具体要求,所以只要符合国家和地方颁布的有关消防技术规范和规定,通过消防验收就可以了。2、消防水与循环水连用可以应急时用,另外与井水要合并,必要时设计柴油泵;。3、把泵房设计在循环水泵房内,北方的企业冬季寒冷,放到屋内,可有效避免冬季带来的一系列问题;4、关键是安全间距要符合5、对说的冷却塔漂水可用密闭式冷却塔既能解决上诉问题。

 

发表于 2017-2-26 15:20:39

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
wangxinhua77020 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yang9jie楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这样还重名 发表于 2017-2-26 11:12
消防水和循环水不能合用

感谢关注
水池肯定不会合用,这个规范讲的很清楚

 

发表于 2017-2-26 18:59:12

回复

使用道具 举报

深海乌贼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
学习。

 

发表于 2017-2-28 09:05:46

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.198047 second(s), 84 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197