[讨论] 双金属温度计套管长度和测量之间的关系

[复制链接]
5K |9
阅读字号:
chinasukeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教双金属温度计套管长度和测量有什么关系?

 

发表于 2017-2-5 08:35:59

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
dennyshen2549 + 4 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 chinasuke 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
为了测量的需要。

                               
登录/注册后可看大图

 

发表于 2017-2-5 09:07:48

回复

使用道具 举报

为了测量正确,尽量插入到中心位置

 

发表于 2017-2-5 18:34:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zxb1990 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ahlh2001VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你可以去看一下双金属温度计的国标规范,以及石化和化工自控设计规范,里面都有介绍,我记得现行的规范是对于管道,插入深度在管道中心位置附近,对于设备,规范里面有详细的说明

 

发表于 2017-2-6 09:41:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
只要保证测温元件深入管道不小于50mm,就满足规范要求。

 

发表于 2017-2-6 09:51:20

回复

使用道具 举报

FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我是新学生,学点新知识!

 

发表于 2017-2-6 12:22:17

回复

使用道具 举报

选择性记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
保证测量准确性,双金属温度计的测量元件在头部,要想测量准确,需要将测量元件的位置放置在温度体现区,如果插入过长或者过短都会造成测量不准确

 

发表于 2017-2-6 14:53:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
套管长度约等于管口嘴子法兰高度+实际插深
插入测量管线内径的1/3到2/3处即可
当然根据管线的粗细要求不尽相同,但基本都在这个区间内
一般不足100的管线配管时要扩径至100,插深按照100的管径去选择就行

 

发表于 2017-2-6 15:21:45

回复

使用道具 举报

neuokamiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
想测的准就尽量往里插,具体安装要求可以看产品说明书,还有,套管长度要考虑保温层厚度。要把法兰或者螺套露出来

 

发表于 2017-2-6 21:39:19

回复

使用道具 举报

b120154031VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没关系,只要接触到介质及在管道1/3到1/2处就好

 

发表于 2017-2-8 10:37:37

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.151485 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197