咨询大家几个关于消防栓的问题?
1、图上消防栓花黄色圈的部位是起什么作用?                                                                                                                                                       2、平时那个孔是用堵头堵上、安装一个球阀还是不用安装任何管件?
3、那个孔是不是有水压的时候,自动关闭,不漏水,无水压时,自动打开排栓内的水,是的不?
4、在消防栓水压正常时,该孔滴水,有问题吗?
5、在安装消防栓时,该孔在地上还是地下?
6、这个孔在室外地上栓见过,其他类型的栓有没有?
7、每个室内和室外消防栓在与消防管道连接处需不需要再安装一个阀门,用于检修或更换消防栓,关闭水源使用?
8、倒流防止器是什么?起什么作用?和止回阀有什么区别?






 

发表于 2017-1-9 19:03:09

timg.webp

评分

参与人数 3财富 +19 收起 理由
w306258434 + 1 深入讨论
渝琴 + 8 很有意义,平时都没有注意
wangxinhua77020 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 灰色轨迹01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我是小花猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
放剩下的水,防止冻坏,压力不足时,自行放水

 

发表于 2017-1-9 22:47:25

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与
fight3558586 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们用的是这种带自排空功能的消防水,目的是冬季防冻,所以安装高度\是否需要堵塞可想而知了.每个消防水装控制阀成本不小啊,我们关总阀才能检修

 

发表于 2017-1-10 10:01:59

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与
fight3558586 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

就是在使用结束后放水用的;有水压的时候,自动关闭,不漏水,无水压时,自动打开排栓内的水;漏一点没事;在南方不冻的地方可以在那个位置,如果会冻,就应该在地下一定的深度;我们是地下式消火栓,一样有排水孔;室内的没有;应该有阀,便于检修处理;应该是同止逆阀。

 

发表于 2017-1-10 10:06:01

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与
fight3558586 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个要严格按照消防规范来。就拿那个排水口来说,必须要在冻土层下,周围用卵石铺设。

 

发表于 2017-1-10 10:14:00

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与
fight3558586 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wxnhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
排水阀

 

发表于 2017-1-10 10:39:35

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与
fight3558586 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

邢云留水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
放净存水,防冻防凝。

 

发表于 2017-1-10 21:36:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ds66616VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只有第7个问题我能够答上,就是消防栓与管道连接可以用阀门。也没有找依据,只是现实安装中是这样的。我们这里室内消防栓与管道连接用了阀门,但是室外消防栓没有,但管网有阀门可以分区切断。只是后来分区切断水源的阀门 关不严或者会造成其他影响,就不便于对泄漏消防栓的处理,于是就参照室内消防栓的做法,逐步在室外消防栓根部加装了阀门。

 

发表于 2017-1-11 09:19:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nixnixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习学习

 

发表于 2017-1-11 12:29:00

回复

使用道具 举报

倒流防止器是由两个隔开的止回阀和一个安全泄水阀组合而成的一个阀门装置。它具有结构合理、零件不易磨损、安全可靠、维修周期长等特点。当管网压力正常时,水是很容易从进口经由两个止回阀流向出口的。由于第一止回阀的局部阻力使阀腔内的压力略低于进口处压力,而隔膜下的水压则为进口处压力,所以隔膜下的水压大于隔膜上的水压,安全泄水阀保持关闭状态,这时管道内的水正常流动。当倒流防止器后面管路上的所有阀门都关闭时,水流处于静止状态。此时,若进口处压力不变,阀腔内的水压仍比进口处水压略低,安全泄水阀仍处于关闭状态。当倒流防止器后面的管道压力升高,并超过供水压力,即所谓背压,这时如果第二止回阀没有渗漏,则高压水不会倒流至阀腔内,阀腔内仍保持正常流动时的压力,所以安全泄水阀不动作排水;如果第二止回阀渗漏,阀腔内的压力就因渗漏而提高,安全泄水阀就动作排水。这样就减少了高压水流对第一止回阀的压力,从而有效防止了后面的水再从第一止回阀倒流至前段管道。

 

发表于 2017-1-12 13:48:31

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
灰色轨迹01 + 10 详细,谢谢!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动,防止水倒流.但无防污性能, 当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封 +自动感应的泄水器,体长质重.
低阻力倒流防止器包含两级止回密封 +外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;

 

发表于 2017-1-12 13:48:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、黄圈所划部分为自动泄水装置的泄水口;
2、泄水口不需要进行封堵或安装阀门;
3、当内置出水阀关闭时自动放空消防栓内留存的积水,以防消防栓冻裂,在使用消防栓后关闭后会有水排除;
4、平时是没有水泄露的,偶然漏点水也不是大问题;
5、泄水口在地上还是地下是由冰冻线决定,该泄水口应处于冰冻线下;
6、室外消防栓为防止冻裂需要设置自动泄水装置;
7、消防栓安装分为地上安装消防栓与地下安装消防栓二种形式,按安装在给水管位置也可分为支管安装和干管安装,支管安装分为浅装和深装,干管安装形式根据是否设有检修蝶阀和阀门井室分为I型和II型;
地上式消防栓I型安装消防栓下部直埋,通过消防栓三通与给水干管连通;
II型消防栓下部直埋,设有检修蝶阀和阀门井室,通过弯头和消防栓三通与给水干管连通;
8、倒流防止器中间进行了空气隔断,而止回阀没有空气隔断,所以说只有倒流防止器才能是严格隔断,倒流防止器的构成就是止回阀+泄水阀+止回阀。

 

发表于 2017-1-13 00:01:45

评分

参与人数 1财富 +20 魅力值 +2 收起 理由
灰色轨迹01 + 20 + 2 全面详细,谢谢!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
  关于消防栓的安装方式与方法应按消防设计图纸进行安装,消防图纸应该是在工程建设前由消防部门组织审查通过的,具体细部安装步骤可按参照01S201室外消火栓安装图集

 

发表于 2017-1-13 00:13:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
灰色轨迹01 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

licong561VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
:):):):):):):):):):):)

 

发表于 2017-1-13 08:13:52

回复

使用道具 举报

shzljxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
放剩下的水,防止冻坏,压力不足时,自行放水

 

发表于 2017-1-13 09:43:31

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
灰色轨迹01 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
排水阀,楼主厉害,支持楼主

 

发表于 2017-1-13 15:54:50

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zw456258 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wzp19810708VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了,以前这细节真没注意。

 

发表于 2017-1-16 08:17:05

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zw456258 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

beiyueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高一  |  头衔:  【83年入行者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
低点排放口,防冻,方便检修

 

发表于 2017-1-16 09:59:25

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
灰色轨迹01 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nixnixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习学习

 

发表于 2017-1-16 13:14:55

回复

使用道具 举报

大头针VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
平时真的没有注意到,要学习的知识太多啦。

 

发表于 2017-1-28 10:28:12

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.552539 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197