催化装置的富气压缩机入口流量波动大是什么原因?(原料正常,反应和分馏也很平稳)

 

发表于 2017-1-4 10:01:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lv051302 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ecntrl_gfl@163.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

 

发表于 2017-1-4 10:20:47

回复

使用道具 举报

upcupcbwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
:)

 

发表于 2017-1-4 16:54:35

回复

使用道具 举报

zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
工况条件能否描述详细一些,另外如果有趋势图的话,大家分析起来会更方便

 

发表于 2017-1-4 17:14:06

回复

使用道具 举报

浮子吗?没加阻尼可能会……

 

发表于 2017-1-4 17:28:32

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主说的流量波动大是指一直都波动呢还是近期或近某一时段?波动幅度?把这些详细说清楚,另外工况条件描述也要详细(比如,流量计类型、口径、流量范围? 压缩机类型? 介质? 流量计与压缩机的距离?等等),这样才能做出准确的分析。

 

发表于 2017-1-11 11:39:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

b120154031VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101172】  已绑手机  
缺少输入条件

 

发表于 2017-1-12 08:14:53

回复

使用道具 举报

蓝紫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
什么流量计啊,介质是什么啊,工况怎么样啊

 

发表于 2017-1-12 10:55:12

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
太抽象了,不知道怎么下手

 

发表于 2017-1-12 11:07:28

回复

使用道具 举报

lv051302楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

孔板流量计,分馏塔顶富气,入口压力不超过0.2Mpa,温度35摄氏度左右

 

发表于 2017-3-10 12:33:26

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
实际工况流量是否本身就波动?有没有压力测量?压力波动不波动?导压管是否全部畅通?或者是否有泄漏?差压变送器的阻尼时间给延长。

 

发表于 2017-3-10 13:38:10

回复

使用道具 举报

srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
检查下取压管,看看变送器膜片处是否有脏东西,假如都正常,换个变送器吧!

 

发表于 2017-3-10 14:04:47

回复

使用道具 举报

nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
防喘阀有问题、控制系统参数没设定好、干扰

 

发表于 2017-3-10 14:41:08

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江苏丰辉仪表有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
排除原因,是流量计还是工艺的问题。

 

发表于 2017-3-12 17:24:10

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.171273 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197