用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室

  [复制链接]
20.4万 |2.7K

用hysys模拟火炬管网是很不科学的做法呵呵 主要是火炬管网的流体流速较高  hysys的计算选项里面没有考虑到  所以建议你用flarenet计算 算的要精确很多 凡是泄压阀或者安全阀以后的系统管网都不能用hysys模拟了  

 

发表于 2013-3-6 09:59:41

回复

使用道具 举报

GGYYGG 发表于 2013-3-6 09:41
谢谢!只是有些参数的选取不太明白,我自己弄吧,看来用这个软件的比较少!

用这个软件的一般是火炬制造商或者大的设计单位才会用 有不明白的参数设置可以跟帖交流 呵呵

 

发表于 2013-3-6 10:01:00

回复

使用道具 举报

acer5310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没乐找乐 发表于 2013-3-6 09:59
用hysys模拟火炬管网是很不科学的做法呵呵 主要是火炬管网的流体流速较高  hysys的计算选项里面没有考虑到 ...

谢谢指教,那么HYSYS的话,常用在哪些方面的模拟呢?还有就是,我上面请教的,火炬流程的模拟,需不需要有能流的输入,以及乐乐你有火炬的流程模拟文件没?观摩一下可否?

 

发表于 2013-3-6 10:19:41

回复

使用道具 举报

acer5310 发表于 2013-3-6 10:19
谢谢指教,那么HYSYS的话,常用在哪些方面的模拟呢?还有就是,我上面请教的,火炬流程的模拟,需不需要有 ...

HYSYS 专注于油气 炼油 LNG等方面 也有其他方面的 但是火炬只能说是系统 你见过火炬系统管网上有加热或者制冷设备么呵呵 顶多一两个分离设备  hysys没有这方面的模拟资料的   你打开自带的火炬管网案例 看下就明白了呵呵 火炬管网倒是有几个例子呵呵  不过我的找找 有段时间没有用了呵呵

 

发表于 2013-3-6 10:36:56

回复

使用道具 举报

acer5310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 acer5310 于 2013-3-6 10:50 编辑
没乐找乐 发表于 2013-3-6 10:36
HYSYS 专注于油气 炼油 LNG等方面 也有其他方面的 但是火炬只能说是系统 你见过火炬系统管网上有加热或者 ...

火炬管网虽然没有加热或制冷的设备,可是火炬管网需要保温啊,那么这在流程模拟算不算能流呢?flarenet 就是现在的flare system analyzer吧?那我看看软件中,有没有自带的例子,还有就是期待乐乐你那边有没有非涉密的文件了,能否给大家共享观摩下,十分感谢!

 

发表于 2013-3-6 10:48:41

回复

使用道具 举报

acer5310 发表于 2013-3-6 10:48
火炬管网虽然没有加热或制冷的设备,可是火炬管网需要保温啊,那么这在流程模拟算不算能流呢?flarenet 就 ...

你说的这个属于管道输送中自动散热的情况 软件计算会考虑到的 可以看到输送一段距离后 温差多少 失去多少能量 这些都没有问题  软件自带的学习资料就够用了 这个软件也不难  想要知道的功能可以跟帖交流呵呵

 

发表于 2013-3-6 10:54:53

回复

使用道具 举报

GGYYGGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
请问:Fluid Data数据输入Ref. Pressure应该是气体的排放压力吗?例如气体排放压力是50kpa,是否就输入50,另外LEL是什么意思,如何取值,多谢!.

 

发表于 2013-3-7 10:37:57

回复

使用道具 举报

GGYYGG 发表于 2013-3-7 10:37
请问:Fluid Data数据输入Ref. Pressure应该是气体的排放压力吗?例如气体排放压力是50kpa,是否就输入50, ...

第一个问题 ref压力不是排放压力 指的是火炬头出口压力 就是大气压力  软件会通过计算出火炬筒体底部的所需压力的 。。
lel指的是爆炸下限   体积分数   而且只用于 Brzustowski方法下

 

发表于 2013-3-7 11:28:25

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
GGYYGG + 8 谢谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

GGYYGGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
没乐找乐 发表于 2013-3-7 11:28
第一个问题 ref压力不是排放压力 指的是火炬头出口压力 就是大气压力  软件会通过计算出火炬筒体底部的所 ...

多谢了!

 

发表于 2013-3-8 14:43:15

回复

使用道具 举报


火炬气的排放压力 不要给定 软件会通过方法自动计算出你的火炬筒体底部压力

 

发表于 2013-3-8 15:40:13

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
GGYYGG + 8 谢谢帮助!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 king2401 于 2013-3-11 09:47 编辑

事件管理器中跳步分支只有一个,怎么才能增加分支?
例如:模拟容器加压检漏,设计出一个事件顺序
第一步  氮气加压(加压到设定值,例如10bar,进入下一步,并报警提示操作员通知现场检漏)
第二步  氮气保压(通知现场检漏,在这一步停留20分钟后进入下一步)
第三步  压力判断(容器内压力>设定压力,例如9.5bar,为真时进入下一步,为假时进入第一步,并报警提示操作员保压不合格)
第四步 。。。。。

这样的一个事件,第三步分支现在默认的只有一个,设置结果为真时,进入下一步就不能设置为假时进入第一步,反正亦然,怎么才能把这两个事件分支同时加入事件里去?
请各位大虾指点下  谢谢

 

发表于 2013-3-11 09:42:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
没乐找乐 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

king2401 发表于 2013-3-11 09:42
事件管理器中跳步分支只有一个,怎么才能增加分支?
例如:模拟容器加压检漏,设计出一个事件顺序
第一步 ...

未命名.jpg
一个序列下添加三个事件就可以了
每个事件都有逻辑判断和随之的动作    每个事件的运行时间是后一时间的等待时间  

 

发表于 2013-3-11 11:16:13

回复

使用道具 举报

2.jpg
1.jpg
设置了保压时间,最低压力
但是设定条件为真进入泄压步,则条件为假时 则默认 停留在原步
    设定条件为假返回充压步,则条件为真时 则默认 停留在原步
希望的条件为真是进入泄压步,条件为假时返回充压步,如何设置
附件充压去掉PDF  就是HYSYS文件,调节模拟泄漏量的阀

 

发表于 2013-3-11 15:36:53

充压.hsc.pdf

126.44 KB, 下载次数: 7

 [预览]  

回复

使用道具 举报

没乐找乐 发表于 2013-3-11 11:16
一个序列下添加三个事件就可以了
每个事件都有逻辑判断和随之的动作    每个事件的运行时间是后一时间 ...

如果把事件放到几个序列中
程序不自动跳步

 

发表于 2013-3-11 15:46:36

回复

使用道具 举报

king2401 发表于 2013-3-11 15:46
如果把事件放到几个序列中
程序不自动跳步

http://bbs.hcbbs.com/thread-1094266-1-1.html  可以先看下这个帖子 你的文件我已经下载 我会尽快学习下 然后和你交流呵呵

 

发表于 2013-3-11 16:42:28

回复

使用道具 举报

没乐找乐 发表于 2013-3-11 16:42
http://bbs.hcbbs.com/thread-1094266-1-1.html  可以先看下这个帖子 你的文件我已经下载 我会尽快学习下 ...

再看了一遍,很有启发,问题解决,谢谢

 

发表于 2013-3-12 10:18:19

回复

使用道具 举报

cqlxisliuxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大学士,请教个问题:hysys里面的molar flow 的单位里面的Nm3/h,说的是0度,101.35KPa状态的流量;里面的“m3/h”是什么温度和压力下的流量?hysys里面有讲这个东西是在哪里定义的吗?

 

发表于 2013-3-13 22:38:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
没乐找乐 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cqlxisliuxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
还有一个混合制冷剂的冻堵问题:戊烷会冻赌吗?它的凝固点挺高的!

 

发表于 2013-3-13 22:41:15

回复

使用道具 举报

cqlxisliuxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没乐找乐 发表于 2012-9-4 08:09
你说的是当前压力下还是别的?有两种方法  一个是工具里面有个水合物形成的工具 打开后选择物流 就有当前 ...

水合物该是水分子包裹着烃分子一块一块的吧?影响冷箱压降吧?天然气的水合物温度有的就-40度左右,水合物要是形成了,那么离冻赌是不是不远了?

 

发表于 2013-3-13 22:48:53

回复

使用道具 举报

cqlxisliuxin 发表于 2013-3-13 22:38
大学士,请教个问题:hysys里面的molar flow 的单位里面的Nm3/h,说的是0度,101.35KPa状态的流量;里面的“ ...

首先 我这个大学士是不及格的 别忘了加定语  呵呵  HYSYS单位制里面的标方一般指一个大气压,15度的情况。 7.3版本有可以设置为0度,但是试过不好使。  物流的属性窗口的条件页面标态指的也是一个大气压,0度情况。。 属性页面里面的标态是一个大气压,15.6度 。鬼知道研发人员为啥这么做。。。

 

发表于 2013-3-14 08:34:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.321535 second(s), 112 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197