shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
tonyt 发表于 2014-1-28 16:30
请教楼主,我们现场有个多点温度计,用于测量管壳式催化反应器内管侧的反应温度。现有设计是在反应器内焊接 ...

一般而言,除非安全和防腐蚀,不建议使用套管!
对于套管,大小如何匹配,当然选用较为合适的,但9MM问题不大,会适当有些迟滞,看你能否容忍?

 

发表于 2014-2-7 11:42:34

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 

我同学在做,价格相当便宜,需要可联系!

 

发表于 2014-2-7 11:44:58

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
漫步天涯 发表于 2014-1-18 23:07
自动化仪表毕业两年,我的仪表知识,电气,控制方面的知识都不错,感觉知识面相对来说较广。请问将来是向仪 ...

最好二者均学习,获取经验,我认为现场仪表和系统是一个体系,不要分太细!不利于系统解决问题!

 

发表于 2014-2-7 11:47:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
chuanqi4087945 发表于 2014-1-24 16:05
测量高压蒸汽压力和流量的变送器表,是如何实现测量的,我看现场是蒸汽管道引出测点,有根部阀,接着进入一 ...

压力会传递呀!只要把引压这段压力(位差)剔除即可!

 

发表于 2014-2-7 11:53:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 

每家产品不一样,最好联系产品维护手册学习!

 

发表于 2014-2-7 11:54:44

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
saaaa 发表于 2014-1-27 12:24
请问楼主:用hart修改3051差压变送器的仪表位号或量程后,无法发送到差压变送器里,是什么原因呢?点击sent ...

量程设置不正确!

 

发表于 2014-2-7 11:56:43

回复

使用道具 举报

xq_fanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
油罐高高液位联锁方案
1、油库G1~G3罐高高液位联锁值设为20m(安全高度)。
2、当G1~G3罐任何一个罐进罐阀X1~X3打开收料过程中,液位达20m以上时,电脑DCS系统检测G1~G3罐三台罐实时液位,并打开最低液位的一台储罐进罐阀,当最低液位罐进罐阀打开的回讯显示正常时,原超液位收料罐进罐阀关闭。
3、根据工艺的要求,正常生产时,操作人员应控制好储罐液位,防止液位超过高高液位报警,但发生高高液位连锁状态时,及时将超高液位的油品倒到低液位的油罐中,将液位降至高高液位联锁值下。当仪表故障造成误联锁,应能临时解除联锁。所以高高液位报警只是特殊状态,不存在需要在每个油罐都需要顺序倒油的情况,只需要发生高高报警时,将高液位的油罐倒油到最低液位的油罐即可。
请问,大师能帮我画出这样控制的逻辑图,谢谢!

 

发表于 2014-2-12 08:28:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
学海游子 + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
xq_fan 发表于 2014-2-12 08:28
油罐高高液位联锁方案
1、油库G1~G3罐高高液位联锁值设为20m(安全高度)。
2、当G1~G3罐任何一个罐进罐阀 ...

你这个工况的提出,很明显你不是仪表专业出身!
不需要做联锁,要想省事,可以做简单报警联锁,高高(20M)切断进料阀即可!
再复杂,做个顺序控制,带上低液位罐的进料阀打开!但不建议,最好操作人员人工操作确认!

 

发表于 2014-2-12 09:00:50

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沧海行云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
请问E+H雷达液位计指示基本不变化,什么原因?

 

发表于 2014-2-12 19:56:11

回复

使用道具 举报

沧海行云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
zccchunchen 发表于 2012-7-9 14:52
提问:
1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内 ...

关于第三个问题,我们单位也常遇到,改为温度三选二,入连锁,阻尼加大的方式避免假输出

 

发表于 2014-2-12 20:01:17

回复

使用道具 举报

鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我是仪表新手,公司经常需要做仪表预算,不同档次的仪表阀门估价,楼主有没有什么参考资料?

 

发表于 2014-2-13 11:10:48

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
鱼缸 发表于 2014-2-13 11:10
我是仪表新手,公司经常需要做仪表预算,不同档次的仪表阀门估价,楼主有没有什么参考资料?

这个不同行业,不同厂家,不同渠道差异很大!
主要看你公司的使用x i惯和偏好,具体咨询厂家为宜!
有啥具体交流的,到时可以联系

 

发表于 2014-2-13 16:23:14

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
学海游子 + 8 辛苦了,谢谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
沧海行云 发表于 2014-2-12 19:56
请问E+H雷达液位计指示基本不变化,什么原因?

一般碰到强干扰了!

 

发表于 2014-2-13 16:24:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
学海游子 + 5 谢谢帮助

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乘风破浪55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
仪表刚入门,请问仪表的包里都有哪些东西?能给个示例不
谢谢

 

发表于 2014-2-16 15:10:17

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
乘风破浪55 发表于 2014-2-16 15:10
仪表刚入门,请问仪表的包里都有哪些东西?能给个示例不
谢谢

很有趣的问题!让我想想,大家也可以补充,呵呵
螺丝刀(起子,一字、十字大小均备)、尖嘴钳、老虎钳、剥线钳、万用表、250欧电阻、活络扳手(适中),镊子,信号发生器(便携校验仪),电池组(24VDC,电池),鳄鱼夹带线。。。。。。

 

发表于 2014-2-17 08:17:28

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
87phantom + 5 我觉得 生料带 电工胶布得放点,还有扎带
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qqqjyqjyabcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
好好学习,天天向上,谢谢

 

发表于 2014-2-18 20:24:52

回复

使用道具 举报

鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请问一下,每小时1立方的80%的甲醇水溶液选用什么形式的流量计合适?金属管转子?靶式流量计?

 

发表于 2014-2-28 14:03:39

回复

使用道具 举报

慕明轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
问题:EJA差压变送器现场显示94%,dcs显示却是0 ,查线路和安全栅都没问题,安全栅出来测得电流19ma和现场表一样对得住,这是什么问题?我是才入行的对dcs系统不是很了解楼主有没有浙大中控的dcs组态软件

 

发表于 2014-3-1 21:13:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
学海游子 + 3 请积极回馈,并给与你帮助人的评分感谢,谢谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

schhf6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们锅炉上用的压变是0-2.5MPa的 锅炉停用时,正常情况下压力应该是0,但是这边监控显示的是865MPa,然后锅炉启用以后压力就又恢复正常了,我在锅炉停用时测了现场电流了  是3.7mA,然后用FLUKE给了个4mA 信号 电脑上显示是0MPa,现在怀疑是压变的传输模块有故障,大家能帮分析一下毛病吗  按道理3.7mA 它显示也不应该是800多的压力吧  还有就是那个传输模块坏了话 但是锅炉一启用就又正常了  这个是怎么回事呢  求高手帮忙下谢谢了

 

发表于 2014-3-2 10:08:29

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
学海游子 + 6 请积极回馈,并给与你帮助人的评分感谢,谢谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 

转子,涡街等均可以!

 

发表于 2014-3-3 11:14:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
学海游子 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.813684 second(s), 136 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197