[仪表类] GDS系统问题

[复制链接]
47.2K |82
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
欢迎讨论:
        1、现场分析小屋内的可燃、有毒气体检测器的信号进入分析小屋内的PLC系统,通过PLC与装置GDS通讯,并在GDS上显示。这样设计是否合理?

        2、中心控制室操作区是否需要设置声光报警器?如果需要设置,是每套装置分别设置?可燃、有毒气体分别设置?

 

发表于 2024-6-24 08:29:40

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
1、这样的设计是合理的。将检测器的信号接入PLC,再通过PLC与GDS系统通讯可以有效整合数据并进行集中监控和管理,提高系统的整体响应速度和可靠性。

2、中心控制室操作区建议设置声光报警器,以增强安全预警。每套装置分别设置声光报警器是更好的选择,这样能够针对性地处理不同装置的问题。可燃气体和有毒气体也应该分别设置报警器,以确保在不同情况下都能及时作出反应。
.

 

发表于 2024-6-24 08:46:44

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

供参考:

 

发表于 2024-6-24 09:08:33

1.png
回复

使用道具 举报

Super-88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  【仪表领域从业者】
已绑手机  
1、这种设计合理。
2、中心控制室一定要设置声光报警器,没有必要可燃、有毒分开设置。

 

发表于 2024-6-24 11:08:53

回复

使用道具 举报

EnjoyselfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表设计领域从业者】
已绑手机  
1、直接进GDS系统,或者先进入分析小屋内的PLC系统,通过PLC与装置GDS通讯,并在GDS上显示。这两种方案均正确。
2、中心控制室设置1个区域报警器即可。

 

发表于 2024-6-24 12:30:27

回复

使用道具 举报

Enjoyself 发表于 2024-6-24 12:30
1、直接进GDS系统,或者先进入分析小屋内的PLC系统,通过PLC与装置GDS通讯,并在GDS上显示。这两种方案均正 ...

是这样设计。

 

发表于 2024-6-24 17:34:31

回复

使用道具 举报

供参考:QNES series 区域声光报警器。

 

发表于 2024-6-25 08:43:51

QNES(1).pdf

1.99 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 财富 -5

 [预览]  

点评

感谢你的分享,正在做此类设计,。  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:44
回复

使用道具 举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2024-6-25 09:13:27

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
1 建议先进GDS,再通讯给PLC。GDS之前属于SIS,现在要求独立,说明之前是有SIL认证要求的(目前只说独立,未明确要认证,认证是迟早的事情)。2 总控室要设置声光报警,不必区分可燃、有毒。

 

发表于 2024-6-25 10:44:10

点评

不信这个,让专家检查出来,你们就整改吧!------可燃气体和有毒气体报警系统应独立于其他系统单独设置。  详情 回复 发表于 2024-7-10 15:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


这图出自哪里?

 

发表于 2024-6-25 11:26:36

点评

你看过规范吗?  详情 回复 发表于 2024-6-28 08:33
回复

使用道具 举报

Hygge@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表控制系统主管】
已绑手机  
Enjoyself 发表于 2024-6-24 12:30
1、直接进GDS系统,或者先进入分析小屋内的PLC系统,通过PLC与装置GDS通讯,并在GDS上显示。这两种方案均正 ...

1、先进分析小屋内的PLC系统,通过PLC与装置GDS通讯,并在GDS上显示;或者直接进装置GDS系统,这两种方案均是可以的。
2、中心控制室设置1个区域报警器即可,无需可燃、有毒气体单独设置。

 

发表于 2024-6-25 16:16:48

回复

使用道具 举报

KK.DayVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  【仪表专业主任】
已绑手机  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

KK.Day 发表于 2024-6-25 17:56
感谢,llgl123@163.com

已发至你的邮箱,请查收。

 

发表于 2024-6-26 11:30:30

回复

使用道具 举报

/漫步者/VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】
已绑手机  
烦请发我的邮箱,struggle@163.com,非常感谢

 

发表于 2024-6-26 16:56:24

点评

已发至你的邮箱,请查收。  详情 回复 发表于 2024-7-1 15:26
回复

使用道具 举报

1IOKKKVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  【自控仪表主管】
已绑手机  
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.250185 second(s), 115 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197