以前生产间甲基二苯醚,粗制釜塔需要更换填料,粗制釜是采用减压蒸馏的,塔内有间甲基二苯醚、氯化苯。
粗制釜中 的一批物料一结束,放去残渣,釜内加满水后,就立即进行拆卸塔体,塔体没有用水或者蒸汽冲洗。
吊下来的塔体横放在二楼,因为已经过了下班时间,大家就急匆匆的收拾工具下班,没有去检查塔体的情况。
第二天上班就准备取出原来的填料,加装新填料。可是到现场一看,吓死人了,塔体内燃烧得通红,填料都发红了。赶紧灭火,采用蒸汽冲洗。
后来总结原因,就是塔体没有冲洗,塔体内保留着高温,填料的持液量,遇到足够的氧气,着火燃烧起来的。
当时,大家都认为填料反正报废要换了,没有必要再冲洗了,结果一次偷工减料险些造成大事故。

 

发表于 2017-6-12 14:09:08

评分

参与人数 1财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 20 + 1 原创内容,给于鼓励

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zdl1966 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

从楼主的过程叙述看,那个时候对危化品的管理比较随意,工资人员对化学品的知识也知之甚少,作业很不规范,基本上没有完整规范的作业方法。凭着想当然做事,没有造成大事故算幸运了

 

发表于 2017-6-12 20:23:02

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zdl1966 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.070558 second(s), 48 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197