安全栅要求:
输入参数
■输入电流时  输入范围:4~20mA
配电电压:无
输出电流时  输出范围: 4~20 mA
              
配电电压:无
           允许负载:≤500Ω
有没有这种安全栅
简单一点的是:输入输出4-20MA 且2边都不需要提供24V。安全栅工作电压无所谓的
现在的情况是我的仪表上输出4-20MA且带24V我的DCS卡件也带24V,再不改变硬件的情况下使用上述提供的安全栅可不可以实现?

 

发表于 2011-12-31 16:54:53

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 sumingdefeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
LB930龙飞。。。。。。。。。。。

 

发表于 2011-12-31 20:00:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
每家公司均有该类产品!如,齐纳式

 

发表于 2012-1-4 13:16:46

回复

使用道具 举报

marsrockVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
回复 1# sumingdefeng

我这里有德国Knick的安全栅,不需要单独供电电路,直接由输出信号回路供电。

 

发表于 2012-1-4 14:27:04

回复

使用道具 举报

shellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
有TRUCK总代理渠道,给你最低价格!

 

发表于 2012-1-5 09:22:47

回复

使用道具 举报

我们这边用的就是P+F和MTL 的,使用效果还不错!

 

发表于 2012-1-5 10:44:24

回复

使用道具 举报

50299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
浙大中控  SB3045-Ex 系列隔离式安全栅   信号传输4-20mA  工作电压DC24V

 

发表于 2012-1-5 16:11:47

回复

使用道具 举报

jiamchowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
使用P+F安全栅,输入端4~20mA配电不配电接线端子不一样而以,输出端有4~20mA、1-5V等,没听说什么配电的,给谁供电,二次仪表还是DCS输入模块?二次仪表和DCS输入模块一般也是两种接法,配电与不配电,使用安全栅后就都不配电。

 

发表于 2012-1-6 10:03:04

回复

使用道具 举报

cwq84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
安全栅本身工作是需要电的,进去4~20mA,输出也是4~20mA,至于输出要不要带电,可以选择不同的接法。
所有就是安全栅本身工作两根电线,进安全栅接两根信号线,出来接两根信号线。就六根线呗。

 

发表于 2012-1-6 16:31:54

回复

使用道具 举报

marsrockVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼上的说法是正确的,安全栅工作是需要供电的,至于供电的方式应该是很多种的,有的安全栅是可以通过输出信号回路供电,不需要单独提供供电电源,接线方式如下:

 

发表于 2012-1-6 17:32:04

接线图

接线图
回复

使用道具 举报

这是传统标准的安全栅呀。
只是后来才有了带配电功能的和光电隔离式的安全栅等。

 

发表于 2012-1-6 20:44:02

回复

使用道具 举报

77582730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
安全栅的输入信号有配电与不配电可供选择。
按照楼主的说法仪表上输出已经是4-20mA 且24VDC了,就可以选用不配电的接法,那DCS卡件上应该就不用有24VDC馈电了。
我是这样理解的,还请指正。

 

发表于 2012-1-7 15:35:00

回复

使用道具 举报

ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
选安全还要计算电容电感,你的信息不够啊

 

发表于 2012-1-8 14:54:04

回复

使用道具 举报

lijingfindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
带电不带电 一个是接法实现 还有一个就是安全栅本身实现

 

发表于 2012-2-3 10:29:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zyzs + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dayiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
还有哪些呢                            。

 

发表于 2014-12-19 22:37:36

回复

使用道具 举报

安全栅都有配电不配电的端子吧,都能实现你的要求

 

发表于 2014-12-20 07:20:05

回复

使用道具 举报

shengshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
很有用的信息,一般安全栅安装手册上有,这个还是要看什么型号什么类型的安全栅的

 

发表于 2015-5-22 15:48:55

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063337 second(s), 112 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197