我这有一个EJA118W液位计,买的时候是用在6米的液位,但是由于工况的变化,现在用在1米的液位上.
但是出现了一些问题,刚装上后显示的是-5%,做了迁移后,一两天后又成了-5%.
          现在罐里面装满了水,但是显示的又是110%,不知道是什么问题,请教各位海友.

 

发表于 2010-6-30 16:15:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
WXJ198354 + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 心花怒放 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

哈达ZHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
首先确认表是好的,包括膜片;
然后确认两个罐的工艺压力是否完全一样,如果不是,是否在量程设定中做了相应修改;
再然后,你的迁移量是算出来的,还是实际标定出来的;如果是算出来的,那有可能跟实际情况有所出入。如果条件具备的话,还是实际标定的最准。
最后,显示-5%或者110%其实不重要;关键就是协同工艺人员,把液位的0点和100%点确认好。

 

发表于 2010-6-30 16:34:31

回复

使用道具 举报

笑而忘疏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
更换量程了没有哦? 工况介质的密度选择正确不,首先可以进行下空置调零,然后根据密度换算出仪表量程,不行你就可以怀疑是表出现问题了 哈哈!

 

发表于 2010-6-30 16:54:14

回复

使用道具 举报

心花怒放楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
仪表不确认是好的,因为这个已经安装一年多了,但是没有使用,一直是空罐.
工艺压力什么的不存在,现在只是调试,打的是水.相当于是常压使用.
我的迁移是用BT200  自动迁移直接做的
量程更换了,密度按着水来的.

 

发表于 2010-6-30 17:01:56

回复

使用道具 举报

nlwanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
再确认仪表完好时,用BT200对他的上下量程的迁移在做调整。
用BT200改它的输出方式直接以米显示。

 

发表于 2010-6-30 21:25:01

回复

使用道具 举报

nlwanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
再确认仪表完好时,用BT200对他的上下量程的迁移在做调整。
用BT200改它的输出方式直接以米显示。

 

发表于 2010-6-30 21:25:19

回复

使用道具 举报

wangzj666888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
1、如果变送器能拆下来,首先对变送器进行检测,如果是好的在考虑迁移问题。
2、变送器的毛细管中管的是什么型号的硅油,不同的硅油密度也不同,那么负迁移的数值也不同。
3、变送器不指示110%,未必变送器就坏了,可能设置的参数与实际不一致。
4、EJA 的双法兰变送器有时在线迁移次数多了,就不好用。把它从设备上拆下来,从新检测后,在装上就好用了,这样的现象我们遇到过,究竟是什么原因目前也不清楚。
5、如果你的变送器选定的是B型硅油,那么硅油的的密度就是0.94,水的密度按1计算,1米的测量范围,这样计算下来你的变送器的设定范围是:-9.212~0.588KPa.您可以试一下,仅供参考。

 

发表于 2010-7-1 22:07:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
WXJ198354 + 2 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

abgybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
有可能是量程有问题了呢

 

发表于 2010-7-1 22:24:15

回复

使用道具 举报

kbx_a_bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这种情况就是量程和迁移量设置有问题。
量程由6米改为1米,就是由0--60KPa改为0--10KPa;
还要注意变送器的安装位置,介质的密度,然后计算迁移量,楼上都有计算方法。

 

发表于 2010-7-1 22:40:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.048814 second(s), 70 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197