[原创] 求解释双芯热电阻

[复制链接]
9.9K |11
bing2046946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
今天上班见上个班换个支双芯热电阻,由于经常接触的都是单只的热电阻,热电偶。师傅今天又不在,只好求助论坛高手解释下我心中的一点疑惑:双芯热电阻是不是就是里面有两支热电阻?就是有六个接线端子?同理双芯热电偶就是四个接线端子?
双芯热电阻(偶)和单芯的比起来有什么优势?主要用在什么地方?
除了双芯热电阻(偶),还有没有更多芯的?谢谢。

 

发表于 2010-6-30 09:46:57

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
WXJ198354 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 bing2046946 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lizhongliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是的  双支热电阻里面有两只电阻,彼此互相独立,这样做一是为了此温度要是到两个不同的地方那么就用到了双支热电阻二是在非常重要的温度点处设置冗余用的,那么热电偶和它是同样的道理的,我暂时还没有看到更多的 但是我相信有。

 

发表于 2010-6-30 10:12:34

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
leedrui + 2 正解
masanhong + 6 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ROSEHOODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
有更多芯的,化肥用多点热电偶,有好几个

 

发表于 2010-6-30 16:02:51

回复

使用道具 举报

backhamm1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般双(多)支热电偶较多,热电阻因其介质温度较低更换较方便多采取单支。双支热电阻用于机组线圈表面温度等,拆装不方便的地方。

 

发表于 2010-6-30 16:11:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
yixiao20002005 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
双芯热电阻或热电偶,一般用于工艺要求重要或是不易更换的检测环境,作为备用点或两地显示用。

 

发表于 2010-7-1 11:23:59

回复

使用道具 举报

zzyslhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼上都是正解!但不是说双芯的热阻就一定是六个接点!

 

发表于 2010-7-1 11:48:37

回复

使用道具 举报

alvin123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
1.非常重要的温度点处设置冗余外。
2.还有在计量上用的能减小对外计量误差,提高精度。

 

发表于 2010-7-1 11:56:51

回复

使用道具 举报

诚实技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
比较重要的工艺参数,可能需要温度显示同时还要控制,那就需要两个测温点。用一个双支热电阻(偶)就是正常的了。

 

发表于 2010-7-1 15:39:58

回复

使用道具 举报

普里西亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
双芯电阻,俩只电阻,一般位号设为a.b

精度上有所提高,可以算平均值;

温度元件易损的采温点使用,如震动大、腐蚀性强等场合

重要的采温点上稳定度上提高,编程逻辑可设为3选2跳车复位啥的;

特殊的工艺连锁设置的,统一采温点提供俩个OI点等等

 

发表于 2010-7-1 23:31:06

回复

使用道具 举报

diocluVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
隔爆型热电阻

 

发表于 2011-4-6 13:40:11

回复

使用道具 举报

泰士特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
今天上班见上个班换个支双芯热电阻,由于经常接触的都是单只的热电阻,热电偶。师傅今天又不在,只好求助论坛高手解释下我心中的一点疑惑:双芯热电阻是不是就是里面有两支热电阻?就是有六个接线端子?同理双芯热电偶就是四个接线端子?对。
双芯热电阻(偶)和单芯的比起来有什么优势?主要用在什么地方?没什么优势,主要是用在需要双路输出的场合,比如一路要接现场显示仪表,一路要送到控制中心。
除了双芯热电阻(偶),还有没有更多芯的?谢谢。在化工行业的反应罐里有更多芯的,我们做过的有5-7芯的。

 

发表于 2011-4-6 14:16:12

回复

使用道具 举报

江泰人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
上仪的双芯热电阻就是四个接线端子,二正二负。单芯的热电阻有三个接线端子一正二负。

 

发表于 2011-4-8 19:54:10

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.760423 second(s), 123 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197