[讨论] 仪表选型中存在的问题讨论

[复制链接]
2K |8
erdoo9316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
仪表在选型中是最重要的 以后使用的好坏与选型直接有关 但在选型过程中也有经验和教训 希望大家一起分享 以免别人在工作中犯同样的错误     
内容主要以仪表以前选型主要数据  使用过程中出现的问题  如何改进  改进后的效果为主  以便交流和分享   我会以我最大分数 给大家以奖励 希望每个人都积极参与  值得学习的 给予积极奖励
主要格式如下(希望大家改进):
以前选型主要数据:  
使用过程中出现的问题 :
如何改进 :
改进后的效果:

 

发表于 2009-12-31 14:15:11

评分

参与人数 3财富 +8 收起 理由
xyz2009xyz + 1
zyzs + 2 好提议
wwxxss_1 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 erdoo9316 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

明日东升VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
抛砖引玉一下,记得选择一台超声波液位计,;回来后发现由于工业介质表面始终有泡沫存在,结果选型失败。问题根源:没有对现场环境进行仔细分析。

 

发表于 2009-12-31 20:50:40

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
erdoo9316 + 4 值得学习
一丁 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuhouxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
最近单位购买一台E+H的电磁流量计,安装后无法使用。原因是电磁流量计的介质要求是导电的。而购买的电磁流量计安装在介质是有机溶剂混合物的管道上,介质是不导电的。

 

发表于 2010-1-2 17:11:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
erdoo9316 + 3 经验教训

查看全部评分

回复

使用道具 举报

上善若水1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
压力变送器的选择一定要充分考**况,我**司有一工段的压力变送器的选择时,由于没有考虑有时会出现短暂负压,仪表没有负向,所以变送器经常坏。

 

发表于 2010-1-2 20:20:15

回复

使用道具 举报

GAOLIJUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们在选用真空调节阀时,由于没有使用经验也没有具体参数就选了与管道直径一样的调节阀结果开车后无法使用

 

发表于 2010-1-2 21:44:36

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
erdoo9316 + 2 从多个角度考虑

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xyz2009xyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

楼主,要选比管道小的吗?为什么不能一样大?

 

发表于 2010-1-3 13:57:51

回复

使用道具 举报

xibutiankong5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
我们测量煤气管道流量,选了涡街流量计,结果安装后,误差太大无法使用。原因:没有考虑到煤气管道震动较大。

 

发表于 2010-1-3 14:04:24

回复

使用道具 举报

xlang13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们在减温水系统中没有考虑到管道的管径,结果买回来的调节阀因为管道管径小而无法起到调节作用。

 

发表于 2010-1-3 16:32:20

回复

使用道具 举报

nihaomaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
回复六楼:
这可能根阀门的密封性和流通性大小有关

 

发表于 2010-1-3 19:25:25

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册