小弟是化工工艺新人,现有几个关于罐区布置的问题,有哪位大虾帮我解答一下  呵呵,拜谢了!
     (1) 常温常压状态属于可燃气体,在加压液化后使用卧式压力罐存储,则其在罐区的布置中按液化烃类考虑还是按照可燃气体考虑?
     (2) 在GB160-1992版本中液化烃储罐的布置中规定两液化烃罐组的间距要求为16m,而2008版本中没有这一条规定那么相邻的两个罐组的间距如何考虑?
     (3) GB160-2008中第6.3.1条规定:液化烃储罐,可燃气体储罐,和助燃气体储罐应分别成组布置,假设某一罐区同时存在这三类罐组,那么他们之间的间距如何考虑?

 

发表于 2009-12-31 11:12:47

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
lflsedin + 8 积极参与
mrb63 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zfeih1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

mageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我现场看到,液化气和轻烃罐距离间隔也就一两米,不知道是按那个标准设计的。

 

发表于 2010-1-2 09:16:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
aymzj + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xq581aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
当然是按 GB50160-2008,还可以参考 GB50016-2006

 

发表于 2010-1-2 10:52:25

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qren + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.282586 second(s), 63 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197