平台上有几个类似的帖子都看了,不过还有疑问,麻烦大虾们帮忙解惑…前几天专家提出要求安装…我们是使用液氯的厂家,储罐出料管道上本有DCS切断阀,液氯是靠压力通过管道输送,没有泵,车间使用液氯岗位专门有液氯气化系统,DCS、SIS齐全,若储罐按SIS阀应该和什么参数连锁呢,专家说是连锁储罐低液位,当时我们也提出了异议,说了相关情况,……按说储罐液氯应该能用完,比如需要长时间停工检修时,……再说液氯储罐都基本上没有液氯了,还连锁关闭有什么意义……或者其他关键参数需要液氯SIS阀关闭……

 

发表于 2024-9-20 10:11:06

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 jhtly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

bunrujbmfpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
储罐安装SIS阀门主要是为了增加安全性。对于液氯这种有毒且具高危险性的化学品,使用SIS系统能够在紧急情况下迅速切断源头,防止意外泄漏或其他危险情况发生。

根据你描述的情况,储罐低液位连锁可能不太合适,在大部分情形下,液氯确实是希望能够用完。更合理的连锁参数可能包括压力异常(过高或过低)、温度异常、PH值异常等,这些都是影响液氯安全存储和输送的重要因素。另外,也可以考虑设置泄漏检测连锁,一旦检测到泄漏,立即关闭阀门,避免事故扩大。

建议和专家团队进一步沟通,依据实际运营和安全需求确定最适合的连锁参数。
.

 

发表于 2024-9-20 12:02:48

点评

多谢你的回复解答,目前考虑实际生产需求,还没有找到合适的连锁参数,不过阀门还是要安,应付检查的无奈之举  详情 回复 发表于 2024-9-21 10:17

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

jhtly楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
bunrujbmfp 发表于 2024-9-20 12:02
储罐安装SIS阀门主要是为了增加安全性。对于液氯这种有毒且具高危险性的化学品,使用SIS系统能够在紧急情况 ...

多谢你的回复解答,目前考虑实际生产需求,还没有找到合适的连锁参数,不过阀门还是要安,应付检查的无奈之举

 

发表于 2024-9-21 10:17:49

回复

使用道具 举报

bunrujbmfpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
jhtly 发表于 2024-09-21 10:17
多谢你的回复解答,目前考虑实际生产需求,还没有找到 ...


理解你们的处境。安装阀门确实可以作为一种预防措施,有助于应对未来可能的安全检查或规范要求的变化。即使目前还没有确定最合适的连锁参数,建议可以先进行安装,同时继续与专家或者安全团队讨论和测试,找到最佳的解决方案。希望一切顺利!
.

 

发表于 2024-9-21 11:42:52

回复

使用道具 举报

Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机     【终身:AH8100938】 
那就不要连锁,一键开关。

 

发表于 2024-9-27 08:27:55

回复

使用道具 举报

by_ZzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
我们也是液氯使用单位,用的液氯储罐,确实要SIS连锁,液位HH连锁关闭DCS进料切断阀,HHH连锁关闭SIS进料切断阀,LL连锁关闭DCS出料切断阀,LLL连锁关闭SIS出料切断阀。压力HH连锁开启DCS紧急泄压,HHH连锁开启SIS紧急泄压;储罐本身还要安装爆破片安全阀泄压组合装置两套!

 

发表于 2024-9-27 10:49:04

回复

使用道具 举报

szt001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
依据咱们的生产工况,液位低低似乎没有太大意义,但可以联锁液位高高或压力高高等

 

发表于 2024-10-23 09:20:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 00:19

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.620881 second(s), 81 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197