我记得以前在哪个规范上看到说高压蒸汽需要配置两个根部阀,但是实在找不到在哪看的了,哪位大哥指点一下,万分感谢

 

发表于 2024-5-24 11:01:08

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 DLP仪表刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

kgft222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
《石油化工金属管道布置设计规范》规定,高压管道的放空或放净应设置双阀;若设置单阀,则必须加盲板和法兰盖。此外,在需要半固定式吹扫氮气的装置中,软管站内应设有氮气接头和双阀。

 

发表于 2024-5-24 11:14:23

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

过云鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【动设备维护技术人员】
  已绑手机  
高压蒸汽管线配置两个根部阀的要求可能出现在《锅炉安全技术监察规程》或者是某些行业的《设计规范》中,具体要找到相关规定可能需要查阅这些文档。
.

 

发表于 2024-5-24 11:16:18

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
在知乎上找到一个答案,但是没有说高压蒸汽的事,难道是我记错了吗
1:《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94 号)第 5 条:在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时,要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施,减少泄漏的可能性,对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统设计,有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施设计。

2:《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014 第 5.3.7 条:

储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总的切断阀,每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。储罐放水管应设双阀。

3:《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T 3047-2021 第 7.1.5.6条:强腐蚀液体的排放阀门宜设双阀。第 8.1.7 条:极度危害介质管道的放空或放净应设置双阀,并应排入密闭回收系统。

4:《石油化工金属管道布置设计规范》SH/T 3012-2011 第 8.1.10 条:高压管道的放空或放净应设置双阀,当设置单阀时,应加盲板和法兰盖。第 9.4.1条:当装置中需设半固定式吹扫氮气时,在软管站内应设置氮气接头,并应设置双阀。

5:《仪表配管配线设计规范》HG/T 20512-2014 第 6.0.7 条:当压力等级大于或等于 PN160 的工况且根部阀为双阀时,仪表排放阀应设置为双阀或单阀加管帽。

6:《石油化工环境保护设计规范》SH/T 3024-2017 第 10.2.4 条:极度危害介质管道的排放应采用双阀,并排入密闭回收系统;其他有毒介质的排放可采用单阀加法兰盖。高压流体介质管道排放应采用双阀或单阀加法兰盖,其他流体介质管道排放应采用单阀加法兰盖。第 10.2.10 条:输送有毒有害介质的离心泵或回转泵应设置底部排净阀,排净阀应设为双阀设计。

7:《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018 年版)第 7.2.8条:连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀,排出的液体应排放至密闭系统;仅在开停工时使用的排液阀,可设一道阀门并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。

 

发表于 2024-5-24 11:16:19

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 20:27

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.045007 second(s), 64 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197