现在的设计院都是拍脑袋设计{:9001:}

 

发表于 2023-5-17 12:27:40

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
.
导轨式温变没听说过有隔爆的,有需要可以用本安的。

需要在现场装独立温变的,大多是想在多点热电偶测量时省补偿导线。否则直接选带温变的热电偶更省事。

见过一种多点温度巡检仪,可以在现场接线箱放一支测温元件(热电阻),并以此为依据进行温度补偿(不用温变)。记不得哪家产品了,可自己查找。

 