常温量的阻值很稳定没问题,电阻芯插到设备上后阻值有0.3Ω左右的跳变,在设备上常温没量,新的阻芯,什么原因会影响阻值?我是直接量的热电阻,所有线路没接,以前的就是因为这个原因换的,没想到换了还是这问题

 

发表于 2023-4-14 11:23:01

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 悄悄的等等 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
热电阻的阻值会受到环境温度的影响,温度升高时,阻值会增加;温度降低时,阻值会减小。因此,在测量热电阻时,需要保证温度稳定不变,在此基础上进行测量,这样才能得到准确的结果。

如果你在设备上插入新的电阻芯后,阻值发生了跳变,可能由以下原因导致:

1. 温度不稳定:设备周围的温度发生了变化,导致热电阻输出的电阻值发生了变化。

2. 接线问题:接线可能存在问题,例如连接不良、接触不好等,导致测量结果不准确。

3. 热电阻质量问题:可能新的电阻芯自身存在问题,例如质量不良,损坏等,导致测量结果不准确。

建议你检查设备配置和接线是否正确,确保测量环境温度稳定不变,同时可以尝试使用多个热电阻进行测量,以确认是否存在热电阻本身质量问题。
.

 

发表于 2023-4-14 11:23:33

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机  
就你的故障现象,个人认为还是温度有小范围波动

 

发表于 2023-4-15 13:38:23

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
.
所说情况有电磁干扰影响的嫌疑。

完全脱开后续线路现场测量阻值时,若阻值有波动,可将热电阻的其中一根线直接连接金属外套(保护管,铠装壳)后测量两线阻值。若波动消除则基本上可以确定波动是干扰造成的。
.

 

发表于 2023-4-15 15:41:13

回复

使用道具 举报

悄悄的等等楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2023-4-15 15:41
.
所说情况有电磁干扰影响的嫌疑。


我是有一根线没断开量的,全部断开后稳定了,有的我只断开A点没问题啊,什么原因呢

 

发表于 2023-4-16 09:50:12

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
.
个人经验,需要优先排除干扰问题。

  • 断开信号线两端所有连接,检查信号线各项绝缘;
  • 检查信号线屏蔽情况,屏蔽层只能有一个接地点。若没有采用屏蔽线,应保证导线进入金属导管及汇线槽;
  • 热电阻的保护套管必须接地(除电炉外无需专门连接,但必须和地有连接);
  • 屏蔽线的屏蔽层和测量保护管之间不应有电气连接;
  • 仪表直流供电若采用负极接地,应和控制室屏蔽接地分别同一接地装置接地
  • ……

 

发表于 2023-4-17 15:25:30

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.046573 second(s), 61 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197