[求助] 请问各位夹套管上安装温度计是图中这样的吗

[复制链接]
3.1K |10
|关注本帖
阅读字号:
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP俄罗斯
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
夹套管温度计.jpg
这样相当于温度计的接管要穿过夹套管,夹套管和工艺管上的开孔要完全对准,具体施工上能实现吗?

 

发表于 2022-3-14 08:39:11

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可以实现,提前在管道或容器上温度计安装部位焊接温度计套管(法兰连接或螺纹连接均可),套管深入长度满足能够正常测量介质工作温度,然后外露部分做保温伴热处理。对焊缝按规范进行无损检测。

 

发表于 2022-3-14 10:41:44

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这个对施工队伍确实难度较大,但是带夹套的管道上安装温度计,就是这样要求的

 

发表于 2022-3-14 14:07:53

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

不对。
在安装位置应该取消夹套,再按照正常要求安装。

夹套部位焊两层,不便施工和检查,夹套温度还影响测量。

下图是鼠标画的,意思一下。

image.png

 

发表于 2022-3-14 14:28:42

image.png
回复

使用道具 举报

kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP俄罗斯
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2022-3-14 14:28
不对。
在安装位置应该取消夹套,再按照正常要求安装。

那这种就是相当于给温度计安排一段单独的管道了吧,两头和管道法兰连接上,夹套层跨接一下

 

发表于 2022-3-16 10:17:42

点评

不一定。 可以在夹套外层开孔,边缘和设备之间封上。  详情 回复 发表于 2022-3-16 14:52
回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
kylestone 发表于 2022-3-16 10:17
那这种就是相当于给温度计安排一段单独的管道了吧,两头和管道法兰连接上,夹套层跨接一下

不一定。
可以在夹套外层开孔,边缘和设备之间封上。

 

发表于 2022-3-16 14:52:00

回复

使用道具 举报

sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
同意4楼所说

 

发表于 2022-3-17 08:55:09

回复

使用道具 举报

新年发财VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
同意7楼的说法

 

发表于 2022-3-21 09:50:26

回复

使用道具 举报

李君玉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【石化行业生产维护管理人员】
已绑手机  
测温部位做一个放大管就行,而且不影响导热套管

 

发表于 2022-3-21 10:33:03

回复

使用道具 举报

gjf918128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这种温度计一般都是斜插进管道的,

 

发表于 2022-3-21 14:43:46

回复

使用道具 举报

suxiubinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【化工管道设计资深参与者】
已绑手机  
全夹套和半夹套安装方式不一样,可以看夹套管的石化标准

 

发表于 2023-8-17 11:24:35

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.160268 second(s), 109 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197