[求助] 电机的断电器怎么选择?!

[复制链接]
2.2K |5
阅读字号:
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
电机的启动电流很大,会不会造成断路器立即跳断,无法继续供电,电机无法继续运行?!

 

发表于 2019-6-2 13:41:20

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
选电机用的就行了

 

发表于 2019-6-2 18:58:42

点评

电机专用断路器?  详情 回复 发表于 2019-6-2 19:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

电机专用断路器?

 

发表于 2019-6-2 19:37:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chb1534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般断路器为热磁脱扣,包含热脱扣、电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构;磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣。一般选择电机用断路器主要考虑磁脱扣电流大于起动电流即可,热脱扣是反时限保护,电流越大脱扣时间越快,反之越慢,基本上热脱扣用不到;微断D型或塑壳电动机保护型的磁脱扣为额定脱扣电流的10-14倍,选择额定脱扣电流比电机额定电流略大即可,如果箱体内温升较高,可以考虑降容使用,即选大一规格的断路器。

 

发表于 2019-6-3 07:55:31

评分

参与人数 3财富 +20 收起 理由
渝琴 + 8 热心助人
sdscj0122 + 5 热心助人
sdwfsgyykai + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 blueskyym007 于 2019-6-20 12:23 编辑

这就要求断路器速断整定的时候能躲过电机的启动电流,通常速断电流应为电机启动电流的2~2.5倍。选用电机专用断路器即楼上说的D型脱扣器,一般可以整定到这个值。
如果楼主想了解的深一点,可以看配四,主要从峰值电流,断路器的动作误差、余量等几个方面来考虑的2~2.5的系数

 

发表于 2019-6-20 12:04:58

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 8 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangsanjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
常见笼型电机起动倍数为5-7,D型断路器瞬动为10-10(一般产品为15-18)按最不利校验,电动机起动倍数为7,D型断路器瞬动倍数为10,:电机额定电流Ib,断路器整定电流Ib;     Inx10>Ibx7x2,由此得到I n>1.4Ib,取1.5倍,按瞬动整定电流为起动电流最大有效值的2.2b倍则是1.54 倍,也取1.5倍,是1.5倍经验值来源,但不太严谨注意GB50055-2011的2.3.5条中瞬动整定电流为起动电流最大有效值的2--2.5倍

 

发表于 2019-6-22 12:28:26

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.105792 second(s), 74 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197