LNG加气站储罐增压时液位计产生波动,液位计指针下降100~200,增压完成后液位及压力回复正常,请问此种现象是否正常,增压方式为底部进液打饱和增压。e有什么方法减小此种波动,请求万能的论坛

 

发表于 2018-10-24 09:33:05

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 君奉天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

君奉天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
坐等回贴

 

发表于 2018-10-24 10:21:17

回复

使用道具 举报

可能出现正压管带液,建议,用大于正压管压力的同等介质的气源反吹一下,估计是正压管液体流出气化所致。(供参考)

 

发表于 2018-10-24 11:08:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

君奉天楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
CHANGBAISHI 发表于 2018-10-24 11:08
可能出现正压管带液,建议,用大于正压管压力的同等介质的气源反吹一下,估计是正压管液体流出气化所致。( ...

谢谢,你所指的正压罐是指液位计液相管吗

 

发表于 2018-10-24 11:10:52

回复

使用道具 举报

君奉天楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
补充一下,除了增压时其他时候液位计指针都不摆动,

 

发表于 2018-10-24 11:13:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2018-10-24 11:26 编辑
君奉天 发表于 2018-10-24 11:10
谢谢,你所指的正压罐是指液位计液相管吗

是的,液位计的正压管,就是在液体罐下方的取样管。估计是有微漏或者保温问题的存在,使液体在正压管中逐渐的向外存在,遇有热量即汽化,当压力升高液体存在的位置向后移,再汽化再后移,,,,反复,就造成只是波动。这个只是造成波动现象的常见一种。

 

发表于 2018-10-24 11:22:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蜂蜜之家 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
压力波动引起的液位波动是正常现象,只要压力稳定后液位稳定就没有问题

 

发表于 2018-10-24 11:32:10

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
聚宝盆一 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

君奉天楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
蜂蜜之家 发表于 2018-10-24 11:32
压力波动引起的液位波动是正常现象,只要压力稳定后液位稳定就没有问题

听说调饱和增压液位波动要强烈一点是不是有这说法,请指教

 

发表于 2018-10-24 12:32:04

回复

使用道具 举报

蜂蜜之家 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
那是液体气化引起的液位波动

 

发表于 2018-10-24 14:46:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

看了回复感觉长了很多知识,感谢海友,感谢海川

 

发表于 2018-10-24 18:58:46

回复

使用道具 举报

君奉天楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
感谢大家的帮助,还想了解一下这个波动算不算大,不知道论坛有没有相关经验的人士热心解答,

 

发表于 2018-10-25 12:03:13

回复

使用道具 举报

预言_ZN93kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
你好,我公司其中一加气站出现卸完车当天每日损耗接近1吨,过后两天都会盈利至抵消损耗,另外几座站也有偏差,但偏差不大,有没有行业专家解答下。

 

发表于 2021-3-15 10:23:11

回复

使用道具 举报

LNG储罐液位计一般加装干式取压器就能解决液位计液位波动问题

 

发表于 2021-10-15 15:56:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 5 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.407508 second(s), 96 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197