QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
江苏新志成
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 水冷塔顶部回水管,偏流,以致一侧管道无水流出?

[复制链接]
9.1K |57
阅读字号:
41
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-6-4 16:19 LZ的视频在附件里,里面的内容看截图图片也可以,希望大家积极参与,发扬海川精神 能不能先把草给除了,这么好的设备刹风景啊 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-7-13 10:38:37

点评

哈哈 有道理 化工厂草都是不能高于10厘米的 观察太细心了  详情 回复 发表于 2018-7-13 11:07
回复

使用道具 举报

简介--fengxuhui 发表于 2018-7-13 10:38 能不能先把草给除了,这么好的设备刹风景啊 哈哈 有道理 化工厂草都是不能高于10厘米的 观察太细心了-登录查看全文

 

发表于 2018-7-13 11:07:59

回复

使用道具 举报

43
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-7-13 11:07 哈哈 有道理 化工厂草都是不能高于10厘米的 观察太细心了 150mm吧-登录查看全文

 

发表于 2018-7-13 11:25:02

回复

使用道具 举报

44
酷酷的就成VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我也很懵,有大神解释一下吗-登录查看全文

 

发表于 2018-7-14 18:13:05

回复

使用道具 举报

45
酷酷的就成VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--管道粗,流量小。最开始左侧由于结构原因导致偏流,后面由于形成虹吸左侧偏流更加严重,左侧限制一下流量应该就好了,不知道对不对-登录查看全文

 

发表于 2018-7-14 18:20:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

46
xptomVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--首先确认下管道有没有堵。然后确认下流速,是不是太高了,流速高是会出现这个情况。跨接管的三通后面变径为DN100,或者两个上去的回水管加阀门调节流量 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-7-16 15:32:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

47
爱玖 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--huanliang84 发表于 2018-6-4 15:09 现场有两台水冷塔,客户反映,单台出现此问题后,切换到另一台,刚开始时,两端都出水,过一会儿,就只有远 ... 检查不出水侧是否是靠近末端的一个死区,拆管检查管道内部、分布 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-7-20 11:11:20

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--下附件 还扣财富!!-登录查看全文

 

发表于 2018-7-20 11:58:34

回复

使用道具 举报

49
tgtmhjjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--有这种可能:由于水流速过快造成射吸,类似于射吸泵原理。解决的方法是在远端管线增加水流阻力,可在管线内加挡板平衡两管的流量。-登录查看全文

 

发表于 2018-7-20 14:45:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--这是配管没有计算好。 流体力学很容易解释这个问题。 在主管道上接N个出口,在出口管径一样的情况下,远端的流量大,近端的流量小,好像有一个计算公式,可以核算出理想状态下的各支管的流量。 现在有两种方案可以解 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-7-20 15:30:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.490654 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197