[已解决] 哪个标准、规范要求压力表必须标识上下限范围?

[复制链接]
60.7K |17
|关注本帖
阅读字号:
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-3 08:45
确切的讲,压力表的上限和下限不应该是压力表量程的多少,而是设备操作所允许的范围,例如一台塔器的操作 ...

说的有道理,就应该按工艺来确定上下限,我们都是生产部门自己贴的,搞仪表的怎么知道设备高低限是多少

 

发表于 2022-10-8 16:33:15

回复

使用道具 举报

hbyc30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
自动化水平越来越高。可管理制度却始终在70年代未更新。哪个还看压力表,还要强检,浪费大量无效工作量。
希望能让国家安全部门和自动化协会引起重视

 

发表于 2022-10-21 19:56:52

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

763164242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我觉得贴红线合适,这点我支持,这个可以降低风险,你无法确保现场员工知晓装置内所有压力表的上下限报警,或者正常操作压力,这在设备故障,紧急情况下,开停工的状态下都有帮助,不贴的怕不是没下过现场吧

 