LNG气化站罐区集液池容积怎么计算??

[复制链接]
8.3K |9
1283425766VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位,LNG气化站罐区集液池容积多大怎么确定??
有没有相关的规范条文???

 

发表于 2017-11-1 11:31:40

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
security + 5 发起议题
mech_zhou + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 1283425766 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

lgf182707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不能小于最大储罐单罐容积。

 

发表于 2017-12-16 13:38:15

评分

参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
security + 5 + 1 热心助人
liuquan1100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

游虾甲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
2楼人家说的是集液池,不是围堰。

 

发表于 2017-12-19 14:43:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
mech_zhou + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我叫EngineerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
集液池究竟是干啥的  我也没想明白这个问题  LNG跑出来了 直接就气化了   要那个东西 是不是就是收集雨水的  收集雨水的话  是不是算一个降雨量就行了  不是水专业的 具体不太知道~~~

 

发表于 2017-12-20 16:37:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
mech_zhou + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
说的就是事故水池了,这个容积在石油库规范里面好像有相关要求

 

发表于 2017-12-21 13:28:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
mech_zhou + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石油天然防火设计规范上有描述,不知道是不是你要的,规范描述是某单一泄漏源10min最大可能泄漏量

 

发表于 2017-12-21 19:21:06

回复

使用道具 举报

Hansonwen | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
GB50183-2004中10.3.3条中第3款“液化天然气站场在低温设备和易泄露部位应设置液化天然气收集系统,其容积对于装车设施不应小于最大罐车的罐容量,其他为某单一事故泄露源在10min内最大可能的泄漏量”;GB/T20368-2012中5.2.2.2条也有类似规定;GB/T22724-2008中7.3条“当拦蓄墙距储罐超过15m时应考虑设置一个集液池,集液池的容积应等于或大于因管道破裂时用于检测及中断流动期间溢出液体的量”

 

发表于 2017-12-25 08:57:33

评分

参与人数 1财富 +11 收起 理由
mech_zhou + 11 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Hansonwen | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我叫Engineer 发表于 2017-12-20 16:37
集液池究竟是干啥的  我也没想明白这个问题  LNG跑出来了 直接就气化了   要那个东西 是不是就是收集雨水的 ...

我们国家LNG的相关标准还是等同引用的国外标准。不管是美国、欧盟还是澳大利亚,对于LNG泄露后火灾的预防原则都不是考虑发生火灾后的处理措施,而是控制泄露,减少泄露后的危害影响范围,因为复杂火灾工况下,泡沫和消防水是无效的,消防水的目的也只是保护临近设备及财产免遭高温辐射破坏。积液池的设置为的是降低LNG的挥发表面积(详见AS3961),LNG泄露至围堰中表面积大,气化速率大,用小集液坑搜集后能够有效降低其挥发。

 

发表于 2017-12-25 09:04:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
mech_zhou + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我叫EngineerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Hansonwen 发表于 2017-12-25 09:04
我们国家LNG的相关标准还是等同引用的国外标准。不管是美国、欧盟还是澳大利亚,对于LNG泄露后火灾的预防 ...

谢谢 受教了 我去看看您说的规范~~~谢谢~~~

 

发表于 2017-12-25 11:33:52

回复

使用道具 举报

一枝笔_K0560VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
Hansonwen 发表于 2017-12-25 08:57
GB50183-2004中10.3.3条中第3款“液化天然气站场在低温设备和易泄露部位应设置液化天然气收集系统,其容积 ...

那请问一下,这个最大可能的泄漏量该怎么确定,是按管道的最大流量吗?

 

发表于 2019-12-6 16:03:21

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.265843 second(s), 104 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197