各位海友,本人单位前一段将厂内的主厂房PLC系统升级成冗余系统,每个远程I/O站都加装了一块ET200M,CPU也增加到了两台,用了一段时间后这段时间经常出现设备起不来或停不了故障,有时还误报警,看了程序仿真,不该置位的置位了,就是在程序里误动作,外围实际没有上信号,请给指点,谢谢。

 

发表于 2017-5-25 10:13:30

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
guxioaye + 5 发起议题
chensf123 + 3 发起议题
budaoweng123 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dcl2030 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

感觉你描述还是没有清楚。置位是因为外部信号吗?

 

发表于 2017-5-25 19:32:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dcl2030楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
budaoweng123 发表于 2017-5-25 19:32
感觉你描述还是没有清楚。置位是因为外部信号吗?

外部没有上信号,如果是因为上外部信号导致置位,那就正常了,可外部信号没有,PLC就乱报,乱输出,乱置位

 

发表于 2017-5-26 08:11:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdjznVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用的什么PLC,能否详细点,感觉2个系统没有同步好

 

发表于 2017-5-27 10:09:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
chensf123 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yihongboaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
不知道是不是用的300plc,如果是三百,需要确定哪个是主站,看看两个站程序是不是一样的。监控一下程序有没有问题

 

发表于 2017-5-28 11:38:38

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
dcl2030 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
300只能做软冗余,没有实际意义,400系统是硬冗余,基本不存在你说的问题。

 

发表于 2017-5-31 11:08:18

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
dcl2030 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dcl2030楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wftoptech 发表于 2017-5-31 11:08
300只能做软冗余,没有实际意义,400系统是硬冗余,基本不存在你说的问题。

对,我们的就是软冗余,只是把CPU和IM153多加一套,但是做完之后就频繁出毛病,误报,帮忙分析原因,谢谢

 

发表于 2017-6-1 09:29:01

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
dcl2030 发表于 2017-6-1 09:29
对,我们的就是软冗余,只是把CPU和IM153多加一套,但是做完之后就频繁出毛病,误报,帮忙分析原因,谢谢

应该是冗余部分数据更新不一致造成的原因居多吧,需要你那的详细配置和软件程序才能分析具体原因

 

发表于 2017-6-1 10:09:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
dcl2030 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.276623 second(s), 88 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197