[求助] 差压液位计问题

[复制链接]
2K |11
375930252VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
汽包差压式液位计有三个表,现在有2个是76%,第三个是86%,刚开始认为导压管堵塞,排堵后没变化,随后给隔离罐加水,该表指示在76%左右,随后以每秒0.01%的速度上升,最后还是停在86%。找不出原因,求解。

 

发表于 2017-5-10 10:28:33

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 375930252 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请问这问题是一直这样还是近期出现?
变送器零点检查了没?  
然后就一直恒定在86%吗?

 

发表于 2017-5-10 10:47:13

回复

使用道具 举报

tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个应该是有点零漂,对大气调零就可以了,不行就再重新灌液

 

发表于 2017-5-10 10:51:47

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
先停运变送器,查看零点;如零点正确,能够拆卸就校准一下变送器;仍然没有问题,估计就是平衡容器或管路的问题。

 

发表于 2017-5-10 11:03:14

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
打开平衡阀,查零点先,差压出问题一般都是零漂,不过我个人觉得你这个应该是有人对引压管或者隔离关做了点啥

 

发表于 2017-5-10 11:26:24

回复

使用道具 举报

jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
三台同样的表,可以用替换法来试,很容易试出是哪里有问题的

 

发表于 2017-5-10 14:42:29

回复

使用道具 举报

蓝天333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
各点处的密度差与设计值有差别!我们也遇到这问题,感觉此原因比较靠谱点!毕竟是差压式液位计……

 

发表于 2017-5-10 15:38:42

回复

使用道具 举报

sds001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
气相引压管漏了。好好检查一下,不是飘零也不是什么密度问题。

 

发表于 2017-5-10 15:44:10

回复

使用道具 举报

375930252楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sds001 发表于 2017-5-10 15:44
气相引压管漏了。好好检查一下,不是飘零也不是什么密度问题。

看来还得拆保温棉啊,挺麻烦的。

 

发表于 2017-5-10 20:14:44

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我认为是密度引起的,要不刚灌隔离液后指示为什么正常呢。

 

发表于 2017-5-11 08:16:49

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
1、如果检查变送器及参数设置没问题(估计也没问题)全开汽包取压阀,看是否改善。取压阀是否搞过带压堵漏?密封垫什么材料?
2、关掉汽包取压阀,单独试平衡容器,试50%和100%,多停留点时间,如1小时,是否符合液位值且液位值是否稳定。至于怎么实现和判断水柱是否在50%,自己想办法。
3、如果上述试验依然有问题,建议改取压阀为闸阀。

 

发表于 2017-5-11 09:29:54

回复

使用道具 举报

sds001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
maxiaohua 发表于 2017-5-11 08:16
我认为是密度引起的,要不刚灌隔离液后指示为什么正常呢。

里面的也是流动的,密度差不了那么大

 

发表于 2017-5-11 10:34:10

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.111020 second(s), 93 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197