[控制系统] 有关和利时MACSV系统PID整定问题

[复制链接]
2.6K |1
ch_x_2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
工厂有一套老的和利时系统MACSV,最近做了一套温控回路。在整定PID参数时遇到一个问题,请各路大侠帮忙解答下。
这套温控系统用于升温和控温两个功能,所以在整定参数时先考虑纯比例控制。因此把比例值设比较大,积分时间设为100000(积分不起作用),微分时间设为0。
比例值设定的原则是按1度温差10%开度来设定,所以在系统中给出10度温差时,控制器输出100%。由于要升温,设定值超出工艺值50度,因此系统PID控制器输出100%。但是发现在系统升温的过程中,PID控制器输出是在偏差50度100%输出的基础上,慢慢变小,即在偏差49度时,开度约90%。这与我对PID公式的理解完全不一样。
以下是系统说明书中PID计算公式。
U(s)                  1                    1                  Si
———  = —————— * —— ( 1 + ——— + TDs )
E(s)           1+(TD/KD)s        BD              TIs
哪位大虾能够帮忙解答一下疑难。

 

发表于 2017-5-8 15:57:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ch_x_2000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

学习

 

发表于 2017-5-8 18:49:43

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.038764 second(s), 41 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197