[求助] 关于调节阀的问题请教

[复制链接]
1K |2
zhouwen790805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
大家好!
       计算CV值需要知道阀前后的压差值,请问这个压差值是阀门全开时的压差值还是阀门关闭时的压差值?CV值是计算调节阀公称口径时用到的参数,还是计算调节阀阀座是用到的参数?选多大的气缸需要哪些参数?
                                                                                                           谢谢!

 

发表于 2017-4-8 16:36:52

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhouwen790805 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
差压值分最大流量,正常流量,最小流量三种状态的差压值,但一般都是工艺给的正常情况下的差压值
气缸的选择根据(不平衡力)关闭压差、摩擦力等

 

发表于 2017-4-8 16:43:54

回复

使用道具 举报

前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
同楼上

 