[控制系统] S7-300在线修改问题

[复制链接]
2.6K |13
沧海飞尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
S7-300系统想把一个累计流量清零,但是wincc画面上并没有清零按钮!这个是得在底层程序块中修改?但是改程序并不能在线修改,必须修改完然后下载,这样cpu是会停止的!请问大神是这样么??还有假如我想修改某个模拟量的量程,是不是也得在程序中修改,然后下载程序!???

 

发表于 2017-3-20 18:10:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 沧海飞尘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

如果当时编程的人考虑周翔,应该有复位变量的。你连上CPU,打到ONLINE,对这个复位BOOL量置1。复位变量后面应该有脉冲才对,如果没有你还需要把复位BOOL量置0.

 

发表于 2017-3-21 08:18:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以在线修改,下载修改了程序是不会停止了

 

发表于 2017-3-21 09:33:56

回复

使用道具 举报

对单个修改的功能FC进行下载,不要全部下载,一般对生产不会影响

 

发表于 2017-3-21 14:49:09

回复

使用道具 举报

srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
S7-300系统想把一个累计流量清零,但是wincc画面上并没有清零按钮!这个是得在底层程序块中修改?但是改程序并不能在线修改,必须修改完然后下载,这样cpu是会停止的!请问是这样么??
不是这样,不会停机,找对相应累计程序,做相应操作。

还有假如我想修改某个模拟量的量程,是不是也得在程序中修改,然后下载程序!???
是的,下载当前功能或是功能块就可以了

 

发表于 2017-3-21 15:15:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用在线监视变量功能,累计值有可能是DB块,M变量等,在线直接修改变量即可

 

发表于 2017-3-22 07:06:55

回复

使用道具 举报

yzdatouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
你修改某个fc、fb或者db,然后下载程序(注意仅仅是下载block),不会导致cpu停机

除非两种情况:
1、程序改错了,例如发生了寻址错误(cpu找不到你程序里面指定的变量地址),并且,plc中没有下载防止程序错误的故障ob,那么plc会进入stop状态
2、你下载了整个station,实质上是下载了硬件配置程序就会导致cpu重启(如果是400H冗余plc就可以在线更新硬件配置)

 

发表于 2017-3-22 13:12:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
yzdatou 发表于 2017-3-22 13:12
你修改某个fc、fb或者db,然后下载程序(注意仅仅是下载block),不会导致cpu停机

除非两种情况:

也就说单独的只下载程序是不会导致CPU停止对吧!

 

发表于 2017-3-24 20:27:27

回复

使用道具 举报

沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
srdou 发表于 2017-3-21 15:15
S7-300系统想把一个累计流量清零,但是wincc画面上并没有清零按钮!这个是得在底层程序块中修改?但是改程 ...

也就是说只是单单修改了底层的程序,不修改其他的。然后下载程序是不会导致PLC停止对吧!像那些修改量程什么的也是一样修改程序后下载同样不会停止CPU是吧???
还补充问一下,就是有哪些情况下会导致CPU停机呢?除了修改硬件配置!

 

发表于 2017-3-24 20:33:00

回复

使用道具 举报

沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zzllyp 发表于 2017-3-22 07:06
用在线监视变量功能,累计值有可能是DB块,M变量等,在线直接修改变量即可

300的也可以在线修改么?修改后需不需要下载程序块,下载程序块不会导致CPU停机吧?本人是自学的西门子PLC。不好见怪

 

发表于 2017-3-24 20:35:45

回复

使用道具 举报

沧海飞尘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jizhenlin 发表于 2017-3-21 14:49
对单个修改的功能FC进行下载,不要全部下载,一般对生产不会影响

哦哦,感谢!

 

发表于 2017-3-24 20:36:29

回复

使用道具 举报

srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
7楼的回答就告诉你了

 

发表于 2017-3-24 20:52:04

回复

使用道具 举报

srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

7楼说得那种情况。
我能说当电源模块或是供电故障也会导致CPU停机吗

                               
登录/注册后可看大图


 

发表于 2017-3-24 21:09:26

回复

使用道具 举报

yzdatouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
沧海飞尘 发表于 2017-3-24 20:27
也就说单独的只下载程序是不会导致CPU停止对吧!

单独下载程序,还能把cpu搞停的原因只有一种:下载的程序有错误(最典型的是寻址错误),and,cpu里面没有ob121/122

 

发表于 2017-3-28 12:25:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.061977 second(s), 85 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197