刚刚参加工作 别的还好说 特别是对于电动执行机构的校准方法特别头疼。
1 看了下说明书 我懂了开关型执行机构和调节型执行机构的原理 也懂内部接线和关于控制器伺服放大器的原理。但是不明白的是 在调零点和行程满点(电位器)的时候 是用手动(手柄)调呢 还是用上位机发送信号调。
我理解的做法是 在操作器上一直关到0 然后现场调电位器
这个能否用手动?
2   存在这个一种情况 阀杆(输出轴)已经对准了分度零点 但是却没有触碰到下限限位开关 机械零点不一致 以谁为准。
3   阀杆和下限限位都满足了 但是电流表串进反馈电路中 好几次 电流都不满足20ma 甚至差很远 我知道需要比20稍大一些 但是差的也太远了吧

 

发表于 2017-3-7 19:58:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
王天泽 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 雨好82 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

雨好82楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
求各位师傅指点迷津

 

发表于 2017-3-7 20:01:00

回复

使用道具 举报

yjf120VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
第一,现场调就可以,调好以后再让工艺人员远程给一遍信号,让工艺人员确认一下。第二,你说的零点标尺是否是真正的机械零点,如果是,则调整限位和标尺一致,如果不是则调整一下标尺,或者以4mA为机械零就可以。电动的和气动一样,反复调零和量程。再就是看阀门的作用,需要关到位还是开到位,在信号不满足全量程的时候,以工艺需求为主。

 

发表于 2017-3-8 08:15:03

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
关于第二问题,你需要调整下限限位开关,可能是他松了,以机械零点为准。

 

发表于 2017-3-8 08:23:52

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
第一个问题必须用电动啊,你调整电位器,一个零点一个量程,输入4MA时调整零点电位器至阀门完全关闭,输入20ma调整量程电位器至阀门全开位置。这个我们原来经常调,有什么不懂再问吧

 

发表于 2017-3-8 08:26:43

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
呵呵,学习

 

发表于 2017-3-8 08:49:37

回复

使用道具 举报

雨好82楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

我们这里有好几个开关量的执行机构 DDZ类型的
在操作器上直接开关的
采用模拟表盘指针来反馈开度
不能输出4到20毫安的那种
工艺人员怀疑反馈不准确
这个情况还能电动调?是不是需要在现场手动调节手轮???

 

发表于 2017-3-8 14:43:02

回复

使用道具 举报

雨好82楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
zym19860920 发表于 2017-3-8 08:26
第一个问题必须用电动啊,你调整电位器,一个零点一个量程,输入4MA时调整零点电位器至阀门完全关闭,输入2 ...

这个电子式执行机构的

 

发表于 2017-3-8 14:43:17

回复

使用道具 举报

雨好82楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
yjf120 发表于 2017-3-8 08:15
第一,现场调就可以,调好以后再让工艺人员远程给一遍信号,让工艺人员确认一下。第二,你说的零点标尺是否 ...

谢谢回复 工艺最重要

 

发表于 2017-3-8 14:44:03

回复

使用道具 举报

雨好82楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

一起学习

 

发表于 2017-3-8 14:44:11

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个,问厂家吧。

 

发表于 2017-3-8 15:55:52

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
雨好82 发表于 2017-3-8 14:43
我们这里有好几个开关量的执行机构 DDZ类型的
在操作器上直接开关的
采用模拟表盘指针来反馈开度

你这好奇怪啊,开关阀配个4-20MA反馈,应该配回讯器也就是两位那种开关。如果是这样的,你可以操作器不输入信号时调整调零电位器至阀门指示标尺零点,后操作器输入电信号调整量程电位器至阀门指示标尺全开位置,同时注意限位开关的情况,比如阀位未到零点时限位开关即动作,如果这样你就需要调整一下限位开关,全开限位开关同上。你用现场手轮调节什么意思,这个肯定可以全开全关的,又没有什么限制。调节电位器时应该有输入才能调节呢。只能帮到这里了,实在不行找个说明书看看,学习一下,以上纯属个人经验,错误之处还请谅解。

 

发表于 2017-3-8 17:18:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.055759 second(s), 69 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197