[求助] 小北请教,压力变送器正负压侧是相对是什么命名

[复制链接]
10.9K |8
陈不一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
h是高压侧,l是低压侧,为什么会出现负迁移

 

发表于 2017-2-28 21:20:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 陈不一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
测量液位时,由于液位为零时,变送器所受的压差不为零,为了使变送器的输出与液位对应,因此需要零点迁移。零点迁移分为正迁移和负迁移。

 

发表于 2017-3-1 06:00:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

陈不一楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

变送器的正负压侧是相对什么而言

 

发表于 2017-3-1 06:21:42

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 jujiangliu 于 2017-3-1 07:23 编辑

变送器的输出与正压侧的压力成“正比”,与负压侧的压力成“反比”。

 

发表于 2017-3-1 07:21:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangqingsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
一般测液位都是正压测量  在没液位时有时正负压侧会有差压,这就需要迁移掉,让显示归零,这个差压就是迁移,正负都有可能

 

发表于 2017-3-1 09:04:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般是双法兰液位变送器,安装位置在取压口以上还是以下!

 

发表于 2017-3-1 15:30:43

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
压力变送器没有正负压接口的分别,只有一个接口。差压变送器有正负压接口之分。只有液位测量过程中才会用到迁移。如汽包液位,正压侧接气还是接水,这时候就要区别是正迁移还是负迁移。直白的说,就是为了x i惯人们的观察或是消除大的误差。

 

发表于 2017-3-4 10:47:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
压力变送器只有一个接口,只有正压没有负压,当然除了抽负压情况。对于差压变送器来讲,是用正压侧的压力减掉负压侧的压力,得到一个压差。单独给高压侧加压,你看到的数值是正的,反之则是负压,负迁移就是说,在安装好以后,没投用前,负压侧的压力太大了,输出不是4毫安,做迁移使输出变为4毫安

 

发表于 2017-3-5 21:31:12

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主:
    压力变送器测量压力,只有一个接口,没有没有正负压接口之分。
    差压变送器测量两个压力之差,因此就有两个接口,两个接口所连接的压力是不一样的,就有高低压之分。即用h表示高压侧,l表示低压侧;也对应用正压侧表示高压侧,用负压侧表示低压侧。这就是正负压侧存在的意义。
    至于负迁移前面已有人说了。迁移实际上是在变送器安装后压室受到了非测量所需的额外的力,导致变送器输出数据发生变化,不能正确表征真实的测量对象数值,进行这种变化影响修复的过程就是调迁移。

 

发表于 2017-3-10 12:06:53

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.068155 second(s), 87 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197