[求助] 气动阀门气源管线大小

[复制链接]
14K |10
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
不同的执行机构,过滤减压阀前接口大小不同,有Φ8、Φ10、Φ12、Φ20等不同规格,假如要求的是Φ12,实际接了Φ8的气源管,对阀门动作有何影响?假如必须这样接,有没有办法消除或减少对阀门动作的影响?

 

发表于 2017-2-9 10:02:47

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
供气量小了,推不动执行机构,导致阀门的开度或者速度可能达不到预期,影响阀门正常使用

尤其是带联锁的开关阀,供气量不够是不可能允许的,必须更换气源管线尺寸

 

发表于 2017-2-9 10:06:01

回复

使用道具 举报

小仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1影响:动作速度变慢,甚至达不到全开。2如果必须这么干,装个加速器。

 

发表于 2017-2-9 13:18:10

回复

使用道具 举报

学习了,前阵子也在现场研究了这个问题。

 

发表于 2017-2-9 13:18:56

回复

使用道具 举报

tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
加个放大器试试,应该可以,不过要调整合适,避免阀门震荡或超调

 

发表于 2017-2-9 16:22:58

回复

使用道具 举报

选择性记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
影响阀门开关速度,尤其是开关阀,有开关速度要求,管线细了,规定的时间内无法充满气缸,本来要求3秒开,可能8才能开到位,这个要小心哦

 

发表于 2017-2-10 10:56:16

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
1、我公司大几十台阀门,6个和8个气源管随便用,没发现明显影响的。2、用6个小管好弯。3、如果证明6个不能满足要求,换8个的或更大。这个没必要去充分讨论和计算论证:不行就改。4、有些阀门质量不好阻力大,会导致动作迟缓,这个原则上讲不属气源管大小问题,但可以通过增大管径弥补。5、提高减压阀后气源压力。

 

发表于 2017-2-10 12:02:13

回复

使用道具 举报

zhangYUNKAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
主要影响阀门启闭速度

 

发表于 2017-2-10 13:54:49

回复

使用道具 举报

rockayVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101433】  已绑手机  
如果对阀门动作速度没有太高要求就无所谓,没有可能必须这样接,更换更大管径也并不复杂。

 

发表于 2017-2-10 15:02:44

回复

使用道具 举报

金泉42VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
这个还得看你执行机构的类型,如果是双作用的,就是阀门动作慢点,除非你阀体是三偏心密封很高的硬密封,一般都可以正常打开,但是阀门本身发卡的,第一下很难打开的情况下是会出现打不开的现象,亲身体验。单作用气缸,里面带弹簧的,其实还是就是慢一点

 

发表于 2017-2-10 15:42:42

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不理解,接8个怎么了,设计环节没要求吗?订货环节没要求吗?

 

发表于 2017-2-10 16:13:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.087830 second(s), 91 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197