[求助] 请问可燃气体检测器的保护半径是如何确定的?

[复制链接]
3.9K |8
阅读字号:
疯游鲸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一直不太明白气体检测器的保护半径是如何定出来的:

国标50493及其条文说明中说是室外——检测器在下风向15m,在上风向是5m,
API RP505和NFPA497中可燃气体室外泄漏的范围大约都是15m,

划定保护范围的原理是不是:先确定气体扩散范围——再根据检测器的灵敏度和反应时间来划出保护半径?

现在做的一个项目老外业主对于放在泄露点上风向5m内的探测器有疑问,认为都应该放在下方向,我也没找到放在上风向的检测器保护半径的国际标准,只有国标是5m,特来求助~~

不知道说清楚没有,欢迎讨论,谢谢先!

 

发表于 2017-2-7 14:36:05

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
trant323 + 3 发起议题
ardance1977 + 9 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 疯游鲸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
人家老外说的对。

 

发表于 2017-2-7 15:56:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

疯游鲸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2017-2-7 15:56
人家老外说的对。

为什么呢?国标就是5m啊,而且国标的条文说明也说了参考了日本的大约是10m,不可能完全不能放在上风处吧

 

发表于 2017-2-7 17:31:34

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有那么多为什么,国家规范就是要执行的

 

发表于 2017-2-8 07:59:04

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照国标执行

 

发表于 2017-2-8 08:36:32

回复

使用道具 举报

seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
说明白啦,说得都对
老外的就不懂了,人家如果有标准就执行人家的,没有的话,如果他认可国标,也可以执行国标
不过这个东西你挪到下风侧没有什么问题吧,一般都是在地面设置巨多,随便挪动
平台上的无处可挪就要协商一下喽

 

发表于 2017-2-8 08:46:32

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
疯游鲸 发表于 2017-2-7 17:31
为什么呢?国标就是5m啊,而且国标的条文说明也说了参考了日本的大约是10m,不可能完全不能放在上风处吧

国标就是下风口。

 

发表于 2017-2-8 08:53:53

回复

使用道具 举报

疯游鲸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
seiluobin 发表于 2017-2-8 08:46
说明白啦,说得都对
老外的就不懂了,人家如果有标准就执行人家的,没有的话,如果他认可国标,也可以执行 ...

你这里说得靠谱点,项目地址在海外,老外大多数时候都不认GB,我准备微调一下位置,都放到下风口去,避开这个问题。

API和NFPA标准里面都说要考虑风向,但没说如何考虑。

 

发表于 2017-2-8 10:19:10

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该看看这方面的国标要求

 

发表于 2017-2-8 16:05:18

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.185946 second(s), 76 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197